幕墙防火有什么要求?
幕墙式建筑应符合下列规定:
(一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
(二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当B1级保温材料作为外墙保温层时,每层应设置水平防火隔离带。
(三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
(四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
(五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。
扩展资料
外墙保温多元无机发泡防火隔离带,它具有的几大优势:
1、高耐火性
2、高保温性
3、强度相对好,不易碎裂
4、质轻
5、无毒无害
6、寿命长
7、耐水性好
8、界面好
9、节能安全。
参考资料来源:百度百科-防火隔离带
1、建筑幕墙的设计必须考虑其安全要求,其中之一的就是防火的设计。
2、一般幕墙层间的防火设计,应采用设置防火隔离层的方法。
3、在房屋沿实体部分上下沿部位,应分别设置上下两层厚度不小于100mm的防火隔离层。
4、防火隔离层一般采用1.5mm厚的镀锌钢板做为托板,用于搁置防火板材,在100mm厚度的层间腔体内填充表面用锡纸严密包覆的矿棉不燃材料。
5、防护隔离层应尽量使得幕墙的横梁与楼面标高相一致,以便填充不燃性材料,并避免一块玻璃跨越两个防火分区。
6、横梁宜在100mm厚的防火隔离层内,以达到保护横梁及其上部幕墙板块的作用。
7、当幕墙室内为大型酒店或餐厅的厨房等明火功能区时,应考虑该部位的幕墙玻璃采用铯钾防火玻璃,以提高该区域的防火等级。
8、对于幕墙相邻左右区域的防火设置,可以采用上述层间防火设置的办法同样处理,在防火隔离层与主体及幕墙的相连接部位,宜采用防火密封胶来密封处理。
……等等
CB 50045-1995《高层民用建筑设计防火规范》对玻璃幕墙的防火作了专门规定,要求玻璃幕墙的设置应符合下列防火安全要求:
(1) 窗间墙,窗槛墙的填充材料应采用非燃烧材料。如其外墙面采用耐火极限不低于1h的非燃烧材料时,其墙内填充材料可采用难烧材料。
(2) 无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕,应在每层楼板外沿设置不低于80cm高的实体裙墙。
(3) 玻璃幕墙与每层楼板,隔墙处的缝隙,必须用非燃烧材料严密填实。