电工师傅们进,谢谢。
我家是在乡村,电源线是从公用电表箱中接出来的两根线,一根火线一根零线,无接地线。昨晚用电量有点大,忽然灯闪了几下就停电了,公用电表箱内的断电保护也没跳闸,不会是短路了吧?...
我家是在乡村,电源线是从公用电表箱中接出来的两根线,一根火线一根零线,无接地线。昨晚用电量有点大,忽然灯闪了几下就停电了,公用电表箱内的断电保护也没跳闸,不会是短路了吧?我拿普通电笔测了一下,零火双线都有电,甚至零线测出的电能比火线更亮一些。我从我家的电闸一一剥开线皮一直测到公用电表箱的出线口,全部都一样,零火线全带电。这是为什么呀?排除电表坏掉的可能,因为我从公用电表箱内我家的电表下压上两条线接出来的灯泡是正常亮着的。是不是零线断了?还是火线有破皮接地了?目前没有条件把这段电源线全部换掉,因为下个月就要集体换线了。我在这段电源线中间用钳子剪断,分开线头送上总闸用电笔测了一下,情况依旧,零火全带电。。。。我用数显测电笔隔着线皮测试,却出现一根有电,一根无电。用数显测电笔直接测检,零火线全部带电,不过这两条零火线分别显示的电压为123V,123456这样的一串数字。。。。谁能给我解惑?谢谢师傅们了!
从公用电表箱内用电的其他居户用电正常,可以确定是我家线的问题,我想知道这线究竟出什么问题呢?我是女孩,不太懂这方面。爸爸不在家,村里的电工师傅逃避义务。。。。
另外,我听说布线不是左零右火下接地吗?为什么这表箱里的格局都是左火右零无接地呢? 展开
从公用电表箱内用电的其他居户用电正常,可以确定是我家线的问题,我想知道这线究竟出什么问题呢?我是女孩,不太懂这方面。爸爸不在家,村里的电工师傅逃避义务。。。。
另外,我听说布线不是左零右火下接地吗?为什么这表箱里的格局都是左火右零无接地呢? 展开
13个回答
展开全部
你的整条电源线有无接头,或者以前出现过故障的时候是否接过线?如果接过,这段线是铜芯还是铝芯?如果是铜芯,你的电源线又是铝芯,铜铝相接时间久了必然产生氧化,铝芯线很可能会断掉。一旦断掉,无论你剥开线皮测任何分段的零火二线都会显示带电,原因是零线为感应电,也就是虚电。建议你,寻找这些接头点逐一判断。
既然你说排除电表故障,那么百分之百的是零线断掉了,烧断的几率也是有的。众所周知,烧断线的情况一般是发生在火线上。纵使你用电过度,烧断的也应该是火线。断了零线,最有可能的原因就是铜铝产生氧化,铝线没铜线耐久而断开了。
我也是女生,我只了解家用电的部分基础知识,我能给你指出的仅仅作为参考而已,因为整条电源线不受外力的影响自然断开的几率是很小的,非标线也不会那么轻易自然断开。所以我说是氧化的缘故,因为火线断的话,无论测试哪一条也不会带电。数显笔很敏感,用这种电笔测量也有误区,那就是不明虚实,扰乱直观。
最后,自己小心点,电老虎一点都不好玩的!
补充一点,左零右火下接地这种接法是完全符合电力施工的,但是这种规则只出现在高层电力施工,或者城市的所有用电区域。农村没那么考究,况且农村的电工师傅们布线都是怎么方便怎么接,他们还管什么规矩不规矩。 农村没有接地呀,你整个铁棍插进地里接上一根引线当接地就OK了!
看你的情况是因为火线和零线绝缘不好,引起零线有虚的电压
,你可以用一个220伏灯泡接在你家那个公共电表箱里面,都是
格局都是左火右零无接地是你理解错误,因为农村的电线不是楼房不用接地线,它是依靠大地来接地的。你现在就是找个人看看你家通往电表箱的那个零线坏了
一般是铝线的,可能烧断了
你找个人接上就好,这个故障点一般在电表箱里面,如果我的判断错误,我就再不回答问题了
我也遇到过
就是你用电过分
导致你的主线坏了
极有可能是电线的零线烧断了,由于连接有用电设备(包括电灯)并且开关没有关掉,所以测试两条线都有电,显示电压为123V是正常的,因为通过了用电设备的的电阻。烧坏的地方很可能就在电表输出端接口处。另外还有可能是电表烧坏了。
左零右火是指插座的接线方式。 地线是从三孔插座的地线接口接出连接到大地的,不需要经过电表箱,在农村大部分都是没有接地线的。
左零右火是指插座的接线方式。 地线是从三孔插座的地线接口接出连接到大地的,不需要经过电表箱,在农村大部分都是没有接地线的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你好!搞好没有!如果没有就按我说的去看看 ,我在厂里做了好多年的电工了,嘻嘻!
1,“昨晚用电量有点大,忽然灯闪了几下就停电了”说明是接头处断开了!跳闸不会闪的。
2.“我拿普通电笔测了一下,零火双线都有电,甚至零线测出的电能比火线更亮一些”说明是零线开路了(断开)。
3.:“不过这两条零火线分别显示的电压为123V”氖灯90V就会亮的!零线有虚电压 (不过打开一个负载就是实电压了小心点哦!)
4,“我从我家的电闸一一剥开线皮一直测到公用电表箱的出线口,全部都一样,零火线全带电。”说明断点就在电表出线处!或那前后一小段!打开仔细看看哦!!
至于布线嘛 严格是左零右火下接地,在县乡楼房不高!交流电也没那么考究了!一样用
希望可以帮到你!解决了不要忘了采纳哦!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
妹子:按照你说的,百分百是零线断了,火线电流经过用电器本应回到零线,因零线断开,必然带电。标准电表接法是左火右零,用电器插座的接法却是左零右火,但农村很少按照标准施工的。电是无形的一类,且一旦触电,后果严重,所以你可别盲目,还是找电工为好。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的电压有问题了。才123V,就是一般。你哪加的负载串联在线路中了,导致电压降半了!你将每一个负载(用电器或灯)全部关闭,一个一个往过试验,用电笔量一个是220V左右,另外一个是1234567(数字式电笔),这样的话就好了!
追问
我是把家里的总闸断开才测量的,这根线上这样的话就没有用电器了呀。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询