三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地?

TN-S系统,比如异步电动机接线盒内部已经接了PE线,为什么外壳还要用扁钢接地?有前者保护还不够吗?... TN-S系统,比如异步电动机接线盒内部已经接了PE线,为什么外壳还要用扁钢接地?有前者保护还不够吗? 展开
 我来答
麻木y1
高粉答主

2019-07-23 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:765
采纳率:100%
帮助的人:24.5万
展开全部

外壳接地为保护零线PE线的重复接地,其作用是为了防止保护零线PE线断线,导致所以接零的电器设备外壳带电。

其实是起到一定的作用的,只是发生单相短路时,产生的短路电流不一定能使线路上的保护开关动作,所以要求要安装漏电保护器

零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接。

扩展资料:

注意事项

1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。

3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。

4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。

6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。

7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。

8、严禁使用其它金属线代替接地线。

9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。

10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

参考资料来源:百度百科-接地线

参考资料来源:百度百科-三相五线

分享社会民生
高粉答主

2019-07-22 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283411

向TA提问 私信TA
展开全部

这个接地为保护零线PE线的重复接地。其作用是为了防止保护零线PE线断线,导致所以接零的电器设备外壳带电。假如PE线断线,此时的短路电流通过大地和变压器中性点接地,形成回路。

如果接地电阻和变压器中性点接地电阻都按4Ω考虑,此时设备对地电压Ud=4/(4+4)×220=110V>36V。

其实是起到一定的作用的,只是发生单相短路时,产生的短路电流不一定能使线路上的保护开关动作,所以要求要安装漏电保护器。此时设备对地电压Ud=4/(4+4)×220=110V>36V。

扩展资料:

三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。

三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。

三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开。

比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险。

参考资料来源:百度百科-三相五线

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赵文星空絮雨
推荐于2017-10-02 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27611 获赞数:137992
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
你好,
三相五线制系统中,电机内部接了保护零线PE线。为什么外壳还要接地?
这个接地为保护零线PE线的重复接地。
其作用是为了防止保护零线PE线断线,导致所以接零的电器设备外壳带电。
假如PE线断线,此时的短路电流通过大地和变压器中性点接地,形成回路。
如果那个PE线断了,漏电电流不是就从扁钢流入大地至变压器中性点,这不成了TT系统了吗?如果接地电阻和变压器中性点接地电阻都按4Ω考虑,此时设备对地电压Ud=4/(4+4)×220=110V>36V,并没有起到安全保护作用啊。

其实是起到一定的作用的,只是发生单相短路时,产生的短路电流不一定能使线路上的保护开关动作,所以要求要安装漏电保护器。
此时设备对地电压Ud=4/(4+4)×220=110V>36V,你这个是怎么计算得来的。
当发生单相短路时,短路电流你能计算出来为多少吗?
很想听听你的看法。
更多追问追答
追问

  漏电电流Id=220/(4+4)=27.5A,这个电流不一定使保险熔断,如果保险不熔断,这个电流长期存在。此时设备对地电压(人体承受电压)Ud=27.5*4=110V。这个4Ω就是设备接地电阻,即流散电阻。我是按照如多不接漏电开关考虑的


追答
你分析的是对的,我以前回答也是怎么写过。这是TT系统,如果是断路器,产生的短路电流不一定能使线路上的保护开关动作。必须安装漏电保护器。
书上也是怎么说的,可有的老师傅非说短路电流是无穷大的。
你的这个图我懂,我以前知道也这么答过。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wj5631633
2014-11-24 · 超过45用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:112
采纳率:100%
帮助的人:24.9万
展开全部
内部接了PE线是工作接地。外壳用扁钢接地是安全接地。
追问
如果那个PE线断了,漏电电流不是就从扁钢流入大地至变压器中性点,这不成了TT系统了吗?如果接地电阻和变压器中性点接地电阻都按4Ω考虑,此时设备对地电压Ud=4/(4+4)×220=110V>36V,并没有起到安全保护作用啊?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
强子NB888
2018-05-24
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:891
展开全部
当设备发生碰壳漏电时扁铁扁铁之后,泄露电流可以走两条路。更好的保护人身安全
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式