如何设置变频器让刹车电阻起作用? 所用变频器为台达vFD-M 220V 2.2KW,如何设置变频器参数?谢谢! 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 变频器 刹车 电阻 台达 参数 搜索资料 3个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? 上海津信变频器 2011-10-10 · TA获得超过830个赞 知道小有建树答主 回答量:534 采纳率:91% 帮助的人:238万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 台达VFD-M系列11KW以下的机器是内置刹车单元的,你只要将刹车电阻装好注意请装在正确的位置上,然后将变频器的减速时间P11放到足够短,停车时刹车功能就会起作用的。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 hzdxsjewt 2011-10-10 知道答主 回答量:11 采纳率:0% 帮助的人:12.4万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 将刹车电阻接在B1、B2两端子上,设置变频器变频器的减速时间P11,停车时刹车功能就会起作用。 更多变频器问题找杭州变频器专家——杭州奥圣电气有限公司 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 chenkuws 2011-10-19 知道答主 回答量:16 采纳率:0% 帮助的人:3.3万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 不用设置,直流总线电压到达一定值,制动单元就会工作, 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 更多回答(1) 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2018-06-14 台达变频器制动问题? 2013-04-02 台达变频器VFD-M接线 73 2012-07-03 台达变频器5.5KW要配刹车电阻应该配什么规格的??? 3 2011-07-24 我想用PLC控制台达VFD-M变频器,使用变频器的多段速功能... 12 2015-07-30 台达VFD-M变频器怎么设置自动运行 2017-12-16 台达变频器VFD-M设置的操作频率怎么调? 2015-11-26 台达 vfd007el43a 变频器的 刹车电阻接哪?没找到... 2018-05-10 台达变频器VFD-M型多段速如何接线和设定?我要的是五秒第一... 2 更多类似问题 > 为你推荐: