TN-C系统连接成TT系统,会有什么后果?

TN-C系统中,有一部分设备接地线接法错误,连接成TT系统接法,请问这样会有什么后果?... TN-C系统中,有一部分设备接地线接法错误,连接成TT系统接法,请问这样会有什么后果? 展开
 我来答
赵文星空絮雨
2011-10-10 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27607 获赞数:138031
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
由同一台变压器供电的配电网中,决对不允许一部分电气设备采用保护接地而另一部分设备采用保护接零。也就是说不允许TN系统和TT系统混合运行。为什么?当采用TT系统接法的设备碰到外壳后,会使线路上所有接零的设备外壳也都带电。这个时候人如果触摸到这样的带电设备将会发生触电的危险。