在电动机控制电路中,能否用热继电器起短路保护?

 我来答
黔中游子姚启伦
2011-10-11 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50567
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
热继电器没有短路保护功能,只能过载保护。
yyh001123
2011-10-11 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:8341
采纳率:66%
帮助的人:6349万
展开全部
可以。
热继电器的原理,其实就电流过大,发热量过大,然后保护。
短路就是电流过大。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hbyz99
2011-10-11 · TA获得超过665个赞
知道小有建树答主
回答量:374
采纳率:100%
帮助的人:274万
展开全部
以前有这样用的,但热继电器不管缺相,也就是说,负载不重的话,缺相也不会起保护
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
igenck
推荐于2016-12-02 · TA获得超过364个赞
知道答主
回答量:231
采纳率:0%
帮助的人:135万
展开全部
不管是控制回路还是主回路都不能用热继作短路保护,只能用断路器或熔断器作为短路保护。热继只是起过电流保护的作用,是有一定延时的。短路是要短时切断电源的,过载或过电流可以有一定的延时。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lg139650
2011-10-12
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:11.9万
展开全部
先要弄清热继电器的作用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)