§2-4 安装并联电容器降低线损
线损是电网经济运行的一项重要指标,能源部已颁发线损管理条例。线损与通过线路总电流的平方成正比,设送电线路输送的有功功率P为定值,功率因数为cos1时,流过线路的总电流为I1,线路电压为U,等值电阻为R,则此时线损为:

= (2-9)
装设并联电容器装置后,功率因数提高为cos2,则线损为:

= (2-10)
线损降低值为:
(2-11)
设KP= (2-12) 。 KP称为线损降低功率系数或节能功率系数,则(2-11)式为:

线损降低的比例为:

(2-13)
由(2-13)式可绘出不同的cos1时,线损降低比例 与cos2的关系曲线(见§4-1)。由(2-13)式可得,补偿后功率因数cos2越高,线损降低功率系数越大,节能效果愈好,在不同的cos1和 cos2时,KP值可由图2-6查出。

KP=

图2-6 线损降低功率系数KP值

例:某厂用电负荷P=1000KW,cos1=0.8,线损PL1=80KW,装并联电容器装置Qc=400Kvar后,求cos2和KP 。
解:装设并联电容器装置前,该厂的视在功率为

无功功率为:

=
装设并联电容器装置后,视在功率和功率因数为:

=

线损降低的比例:

=
每小时节能效果 度。