变压器损耗计算公式全集详解
  (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
  (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
  (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
  Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
  式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
  P0——空载损耗(kW)
  PK——额定负载损耗(kW)
  SN——变压器额定容量(kVA)
  I0%——变压器空载电流百分比。
  UK%——短路电压百分比
  β——平均负载系数
  KT——负载波动损耗系数
  QK——额定负载漏磁功率(kvar)
  KQ——无功经济当量(kW/kvar)
  上式计算时各参数的选择条件:
  (1)取KT=1.05;
  (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量 KQ=0.1kW/kvar;
  (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;   (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
  (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%
奥特电器深圳
2011-10-12 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1751万
展开全部
呵呵
告诉你一个电工用的速算方法和口诀:
配电电力变压器,空载无功损耗值。
  空载电流标么值,乘以容量除以百。

公式为,Q0=i0Sn/100
  式中,Q0为电力变压器空载无功功率,千乏;i0为电力变压器空载电流标么值;Sn为电力变压器额定容量,千伏安。

  说明:(1)运行中电力变压器的损耗,人们往往只注意铜损、铁损的有功损耗,而容易忽略变压器无功功率引起的损耗。其实变压器的无功损耗在电力系统中有着不可忽视的影响。在系统中输送无功功率时要消耗有功电能,无功经济当量K就是在无功功率使用地点每消耗1千乏的无功功率时系统中所增加的有功损耗值,单位为千瓦/千乏。

  (2)电力变压器的无功功率Q是由铁心的励磁功率Q0和线圈的漏磁无功功率Q1组成的,即Q=Q0+Q1。当一次电压不变时,Q0实际上就是变压器空载试验时的无功功率,即Q0=i0Sn/100。可见,Q0与变压器的铁损一样,当电压不变时,它仅与变压器的铁心重量、质量有关。所以,对某一台已成型的电力变压器而言,Q0基本上是个恒量。

  (3)由电工原理知道:电容电流与电感电流方向相反,其相位超前电压90°。利用这个原理,可以用电容电流来抵消变压器的励磁电流(即电感电流),使电网总的无功电流减少。具体办法是,配电变压器高压侧就地并入适当容量的电容器。补偿之后,这部分无功功率不像补偿之前那样由电网输送,而是由就地补偿电容器供给。这样可以提高电网输送能力,减少线路和变压器损耗,减轻电源负担。所需电容器安装补偿容量Qc=Q0=i0Sn/100。
追问
怎么觉得您连有功损耗也算进去了
追答
呵呵
你是说Sn吗?
这是一个近似公式,工程上用的,是由复杂的计算简化而来,其计算结果是变压器的无功损耗的数值,没有计算把有功损耗计入。有功损耗的计算公式另外有一个。