水流量计算问题
请教大家一个问题;一个70m³/时小时的水泵,水是自然的从B区流向A区(如图)。因为在正常使用的过程中,自动补水器常常自动补水。(从而导致水池存水量上升、外漏)...
请教大家一个问题;一个70m³/时小时的水泵,水是自然的从B区流向A区(如图)。因为在正常使用的过程中,自动补水器常常自动补水。(从而导致水池存水量上升、外漏)水流速可以按0.5米每秒计算。请问;回水口要开多大的口才能满足水泵的需要?怎么样可以让自动补水器不在常补水?(不是人工控制。或是更换其他的补水器?)有提得不好的地方请多指教!谢谢大家。
展开
1个回答
展开全部
1,水泵的口径是多少?[DN多少!]
比如,通常使用DN200表示公称直径是200——该水泵要接直径200mm的管道。
2,知道了你的流量每秒70立方米,那么,在额定的管道内的流速V1和秒流量C也就可以得到了。
3,如果你给的水流速[0.5米每秒]是准确的,或者比较准确的,那么,根据2的计算,就可以求出你要的答案了。
4,因为您给的条件不完整,只能提供方法,还无法提供最后的答案。
1我说的是这个水泵每小时能抽水70立方米,而不是每秒。(就是A区的水被抽到B区,不涉及到水泵出水问题)
2我的提问是回水口(如图)需要开多少面积才能回水正常,才能保持AB两区的水不会有较大的落差。
3就是自动补水器的问题!
追答
1,图文表达不够详细。
2,水泵每秒出水0.01944立方米[70/3600秒]。
3,如果你给的水流速[0.5米每秒]准确,那么,根据2,求出你要的答案:0.01944立方米/0.5
开口断面:0.0389平方米=197.3毫米见方[边长197.3毫米的正方形]。
开口断面还可以是389.3[宽]x100[高]毫米,如此,矩形开口浅,有助于减少落差。进一步减少补水器的工作。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询