接近开关与PLC的接线图怎么画啊?

 我来答
shspyl
2012-03-12
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1647
展开全部

二线制接近开关有两根线,一根为电源24V+,另一根为开关信号输出

qjhz1988
2011-10-12
知道答主
回答量:47
采纳率:0%
帮助的人:30.7万
展开全部
接近开关的符号知道吧
把一头连到PLC端子上面
另外一头连到与PLC公共端相反的电位上去
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wuyounanhai
2011-10-12 · TA获得超过1217个赞
知道小有建树答主
回答量:570
采纳率:100%
帮助的人:378万
展开全部

是这样么

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
泰和数控
高粉答主

推荐于2017-09-28 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:7366
采纳率:100%
帮助的人:2738万
展开全部
1.二线制接近开关有两根线,一根为电源24V+,另一根为开关信号输出。
2. NPN的三线式接近开关是输出低电平。棕色接正,蓝色接负,黑色接入输入端就可以了。
3.PNP的三线式接近开关是输出高电平。棕色线连正极,蓝色连负极,黑色线一端连PLC输入。
三线式接近开关:
bk(black)黑色:一般为输出线,输出为常开。
bn(brown)棕色:一般为电源线,接电源正极。
bu(blue)蓝色:一般为电源线,接电源负极。
wh(white)白色:一般为输出线,输出为常闭。
npn:黑色一端接负载,负载另外一端接电源正极。
pnp:黑色一端接负载,负载另外一端接电源负极。
接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。