配变电系统的断路器和隔离开关等配有电操机构时,需要操作电源。继电保护装置(二次元件)和干式变压器的温控排风系统需要工作电源。电流互感器一般不需要电源。这些设备的供电方式依回路的重要性和配电系统的管理需要确定。在需要“远操”的无人值守的变配电所,或重要的配电回路,操作电源和继电保护工作电源,一般由变电所的直流系统或单独设置的UPS供电。其它情况下的该类电源供电方式为,10kV系统“交流操作”电源取自母线PT二次侧。0.4kV系统取自配电母线。并不建议由变电所的动力电源箱供电。
变电所的动力电源箱一般设两路电源进线,接自不同的0.4kV母线,于箱内自动投切,为变电所的机械通风兼作事故排风的通风机配电,也可以为变电所的照明配电。只有在低压变配电室,没有直流屏,变压器前设置了10kV环网柜作为检修断点,需要电操时,可以由动力电源箱配电。
一般的变电所可以不设专用的检修电源箱。当大型的或重要的变电所设置有所用变压器时,或大型企业,设置有检修网络(检修段)时,可在变电所设置检修电源箱,为检修设备配电。