
如何计算无功补偿配电柜中电容的的容量、电流?
如图1000KVA的变压器,"计算容量"1486.1KW是怎么计算出来的(加补偿之后的吗),“功率因素”0.95是补偿之后的吗?怎么计算?补偿前的是多少?“计算电流”怎么...
如图1000KVA的变压器,"计算容量"1486.1KW是怎么计算出来的(加补偿之后的吗),“功率因素”0.95是补偿之后的吗?怎么计算?补偿前的是多少?“计算电流”怎么算?“额定电流”又怎么计算?
小弟初学设计,希望给出详细计算过程和公式, 展开
小弟初学设计,希望给出详细计算过程和公式, 展开
3个回答
展开全部
计算容量"1486.1KW是变压器低压侧所有负载额定功率的合计值。因为是功率,所以单位是KW而不是KVA。只一个计算容量值跟补偿没有关系。功率因数是补偿后的,因为低压设备向电机一类的负载功率因数也就在0.85左右,根本到不了0.95,再说如果功率因数到0.95的话,也就不用补偿300KVA的电容了。因为你的负载不确定,并且电容投入量也不确定,所以补偿前的功率因数没法计算。额定电流一般是指供电设备额定输出的电流或用电设备在额定电压下拖动额定负载时的电流。计算电流不好说,要看怎么计算了。你这个表格不是通用表格,只能问设计表格的人了,不过这个没有必要一定要知道。如有其他问题只管问我好了。
展开全部
不应该是1000KVA的变压器啊,负荷的功率应该小于变压器的视在功率才对。
计算容量我理解应该是负荷功率。
功率因数应该是变压器空载时的功率因数。
计算电流和计算负荷对应,P=G3*电压*电流。
无功功率的单位应该是kvar,不是KVA。
补偿容量的计算五花八门,也可能是设计院根据主变容量而定义的。
计算容量我理解应该是负荷功率。
功率因数应该是变压器空载时的功率因数。
计算电流和计算负荷对应,P=G3*电压*电流。
无功功率的单位应该是kvar,不是KVA。
补偿容量的计算五花八门,也可能是设计院根据主变容量而定义的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
计算容量显然是误算,应该=设备容量X需要系数=1175*0.8=940KW,其视在功率=940/0.95=989.5KVA,故选用1000KVA的变压器。
功率因数0.95是补偿之后,在这里恐怕是按变压器容量估算的,一般按20%-30%选取,故选用300Kvar的无功补偿。如果要详细计算无功补偿需要根据每个负荷的功率因数进行计算。
计算电流这里也有些误差=功率/0.4/1.732/功率因数=940/0.4/1.732/0.95=1428.2A
额定电流是指变压器的额定电流=容量/0.4/1.732=1000/0.4/1.732=1443.4A
你好,你回答的很详细了!
图上补偿是按30%计算的,得出来300KVA,那么电容补偿柜“计算电流”的公式是什么?
追答
300Kvar的电流=无功/1.732/0.4=300/1.732/0.4=433A
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询