PLC里数字量输出继电器输出有什么区别!如数字量主要用在哪里?

 我来答
shachuli
2011-10-13 · TA获得超过462个赞
知道小有建树答主
回答量:446
采纳率:100%
帮助的人:216万
展开全部
PLC的输出有继电器和晶体管,不知你的数字量输出是不是指晶体管输出。二者的主要区别在于:
1. 继电器输出是有实实在在的物理继电器的,输出的是接点信号(NO或NC),而晶体管则无实际的接点,只是输出映像。
2.因为继电器输出的是接点,只要在其COM位接上任何形式的电源(高压电除外),则其接点上就可以输出相应的电源。而晶体管输出的则只有特定的源(一般为DC0V(相对于DC24V)或者为DC24V),执行元件电源与其不符就要外接继电器。
3.继电器输出反应速度比晶体管的要慢得多,如对高频的控制,继电器输出无能为力。
paul2364
2011-10-13 · TA获得超过338个赞
知道答主
回答量:134
采纳率:0%
帮助的人:88.7万
展开全部
楼主肯定没看清楚
继电器输出本属于数定量输出,也就是所谓的开关输出,又称为DO
通常PLC输出量输出双分为继电器输出或晶体管输出或晶闸管输出
晶体管输出又分为NPN型或PNP型,也就是NPN型和PNP型三极管的分法
继电器输出可交直流通用,通常对驱动电压没有强制要求,几伏至两百多伏都可以,因为它就是个机械开关
晶体管输出用于直流负荷,可高速输出脉冲信号,用于伺服电机驱动脉冲信号给定之类,NPN型是拉低有效,俗称负逻辑;PNP型是置高有效,又称正逻辑
晶闸管输出用于交流负荷,有过零点才能关断的特点,这种不常用
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yujindong2589
2011-10-14 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:58
采纳率:0%
帮助的人:41.6万
展开全部
计数器,可以计数,计算的