FANUC Series Oi Mate-MD EX1043 APC TIME OUT报警
1个回答
推荐于2017-10-06
展开全部
机床参考点丢失 需要重新设置 先换电池 1815号参数apz改为1 断电重启 设置前先把各轴移动到你上次的零点位置 (尽量靠近)。
如果改不起 可先把apc改为0 然后再改apz为1 断电 再把apc改为1就OK。
如果改不起 可先把apc改为0 然后再改apz为1 断电 再把apc改为1就OK。