问几个关于伺服抱闸的问题
1.抱闸信号由外部系统给出,但具体什么时候(时序)抱闸是由伺服驱动器说了算,是不是这样?2.有块控制卡,Z轴的伺服输入端口旁边有个抱闸接口,很明显这个抱闸是给Z轴用的,但...
1.抱闸信号由外部系统给出,但具体什么时候(时序)抱闸是由伺服驱动器说了算,是不是这样?
2.有块控制卡,Z轴的伺服输入端口旁边有个抱闸接口,很明显这个抱闸是给Z轴用的,但如果把这个抱闸接给Y轴,会不会出现什么问题?
3.一般什么情况下会发出抱闸信号(除了急停和断电)?点动会不会发出?机器撞机走不动了出现伺服报警,这种情况下系统是否会发出抱闸信号? 展开
2.有块控制卡,Z轴的伺服输入端口旁边有个抱闸接口,很明显这个抱闸是给Z轴用的,但如果把这个抱闸接给Y轴,会不会出现什么问题?
3.一般什么情况下会发出抱闸信号(除了急停和断电)?点动会不会发出?机器撞机走不动了出现伺服报警,这种情况下系统是否会发出抱闸信号? 展开
3个回答
展开全部
伺服电机抱闸实际上就是一个电磁线圈,一般有是dc24v,你在运行触发前先给抱闸线圈通电,抱闸即可放开。比如线圈的一端接0v,另外一端与24v导通即是放开状态。

你对这个回答的评价是?
展开全部
简单的说,驱动器只要给电机供电抱闸就要释放,断电就抱住。抱闸的作用就是在系统断电后保持机械原来的位置。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: