问几个关于伺服抱闸的问题

1.抱闸信号由外部系统给出,但具体什么时候(时序)抱闸是由伺服驱动器说了算,是不是这样?2.有块控制卡,Z轴的伺服输入端口旁边有个抱闸接口,很明显这个抱闸是给Z轴用的,但... 1.抱闸信号由外部系统给出,但具体什么时候(时序)抱闸是由伺服驱动器说了算,是不是这样?
2.有块控制卡,Z轴的伺服输入端口旁边有个抱闸接口,很明显这个抱闸是给Z轴用的,但如果把这个抱闸接给Y轴,会不会出现什么问题?
3.一般什么情况下会发出抱闸信号(除了急停和断电)?点动会不会发出?机器撞机走不动了出现伺服报警,这种情况下系统是否会发出抱闸信号?
展开
 我来答
sunzengliszl
推荐于2017-10-05 · TA获得超过2005个赞
知道小有建树答主
回答量:841
采纳率:96%
帮助的人:321万
展开全部
1、伺服电机只要运转起来,抱闸必须放开,由伺服说了算也算说的过去,但是其实一般设备不是这样,不管伺服是否运转,设备上电后抱闸都放开,因为抱闸在大多数时候的作用就是在停电时保持位置(尤其是上下的情形,有重力作用),而带电时伺服系统能自我锁紧,除非报警的特殊情况需要考虑,不然一般都是上电放开。
2、要看控制卡的具体设置,具体功能。
3、只有急停和断电,点动不会;机器卡死出现伺服报警抱闸是否发出信号,还是要看控制卡的具体功能。
江苏驰骏智能科技有限公司_
2023-06-13 广告
伺服电机和普通电机有以下几点区别:1. 驱动方式不同:伺服电机是利用编码器进行反馈信号控制,通过电机本身的旋转来带动编码器旋转,从而产生精确的反馈角度,而普通电机是直接接收机械设备的传动带驱动。2. 精度不同:伺服电机的转速和响应非常快,可... 点击进入详情页
本回答由江苏驰骏智能科技有限公司_提供
疏曼华豆茶
2020-03-27 · TA获得超过3.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:35%
帮助的人:718万
展开全部
伺服电机抱闸实际上就是一个电磁线圈,一般有是dc24v,你在运行触发前先给抱闸线圈通电,抱闸即可放开。比如线圈的一端接0v,另外一端与24v导通即是放开状态。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
暗夜精灵4C
2011-10-15 · TA获得超过213个赞
知道答主
回答量:131
采纳率:100%
帮助的人:79.6万
展开全部
简单的说,驱动器只要给电机供电抱闸就要释放,断电就抱住。抱闸的作用就是在系统断电后保持机械原来的位置。