KBG与JDG管的区别是什么?
1、KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。
2、JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。
1、KBG管又称国标扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材加工而成,双面冷镀锌全方位360°保护。管与管件连接不需再跨接地线,是针对吊顶,明装等电气线路安装工程而研制。符合现代节能环保的主流发展方向。被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用,特别是临时或短期使用的建筑物。
重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,从而给施工安装、装卸搬运带来了很大的方便。
价格便宜:管壁由薄壁代替厚壁,节省了钢材,使管材单位长度的价格大幅度下降, 从而降低了工程造价。
施工简便:管材的套接方式以新颖的扣压连接取代了传统的螺纹连接或焊接施工,而且无须再做跨接,即可保证管壁有良好的导电性。省去了多种施工设备和施工环节,简化了施工,提高了工效。既加快了施工进度又节省了施工费用。
安全施工:管材的施工无需焊接设备,使施工现场无明火,杜绝了火灾隐患,确保了施工现场的安全施工。
2、JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管。连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,外观为银白色或黄色。
JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于JDG管材较普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。
(1) 连接方式:KBG管为扣压式,JDG管为紧定式。
(2) 管路转弯的处理方法:KBG管是利用弯管接头,JDG管是使用弯管器煨弯。
(3) 管壁厚不完全一样:
KBG管的管壁厚度,Φ16、Φ20mm的为1.0mm,Φ25、Φ32、Φ40mm的为1.2mm;
JDG管分为两型,标准型Φ20、Φ25、Φ32、Φ40mm的均为1.6mm,普通型Φ16、Φ20、Φ25mm,管壁厚度为1.2mm。标准型适用于预埋敷设和吊顶内敷设,普通型仅适用于吊顶内敷设。