变压器短路试验的目的是测量它负载损耗和短路阻抗。
试验方法是把变压器一侧短路,在另一侧施加电压使变压器线圈流过额定电流。所以无论哪一侧短路哪一侧加电压,结果完全相同。
实际上,为了试验方便,一般低压侧短路,高压侧加电压。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
lgsys
2011-10-18 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4361
采纳率:0%
帮助的人:3381万
展开全部
短路试验怎么可能在原边进行?

如果在原边,短路电流根本不会流入线圈.

而且进行短路试验(无论是短路阻抗的测量或突发短路试验)其目的都是为了了解变压器在付变发生短路时候的技术参数和状态.