OMRON PLC 输入端和输出端的COM口有什么区别? 分别接+24和0V 是如何接线的?

 我来答
赤澜大陆
2019-06-21 · TA获得超过121个赞
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:1267
展开全部

输入COM接负,输入点接正,继电器输出COM接正,输出点输出正。

1、输入端的COM如果接24V,那么X0输入就是0V有效(NPN)。

2、输入端的COM如果接0V,那么X0输入就是24V有效(PNP)。

3、输出端COM接24V,继电器输出Y0就是24V输出。

4、输出端COM接220V,继电器输出Y0就是220V输出。

5、NPN型集电极开路输出形式的公共端COM端只能接外接电源的负极(即0V)。

6、PNP型集电极开路输出形式的公共端COM端只能接外接电源的正极(24V)。

扩展资料

21世纪,PLC控制器会有更大的发展。

1、从技术上看,计算机技术的新成果会更多地应用于可编程控制器的设计和制造上,会有运算速度更快、存储容量更大、智能更强的品种出现。

2、从产品规模上看,会进一步向超小型及超大型方向发展。

3、从产品的配套性上看,产品的品种会更丰富、规格更齐全,完美的人机界面、完备的通信设备会更好地适应各种工业控制场合的需求。

4、从市场上来看,各国各自生产多品种产品的情况会随着国际竞争的加剧而打破,会出现少数几个品牌垄断国际市场的局面,会出现国际通用的编程语言

5、从网络的发展情况来看,可编程控制器和其它工业控制计算机组网构成大型的控制系统是可编程控制器技术的发展方向。

参考资料来源:百度百科-PLC系统

星光大道168
2017-12-29 · TA获得超过176个赞
知道小有建树答主
回答量:276
采纳率:87%
帮助的人:107万
展开全部
输入端的COM如果接24V,那么X0就是输入OV有效(NPN),如果接0V,那么X0输入就是24V有效(PNP)
输出端COM接24V,要是PLC是继电器输出的话,Y0就是输出24V, 如果COM接220V,Y0就是220V输出。 输出里面就是一个继电器,要看清楚PLC是晶体管输出还是继电器输出
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友63f61aa
推荐于2017-12-28 · TA获得超过204个赞
知道小有建树答主
回答量:254
采纳率:0%
帮助的人:70.4万
展开全部
输入端c接+24,作用时输入端通过行程开关和接近开关等接地,输出端如是继电器输出的,你想怎么接就看你自己愿意了,负载公共端如接0,那么Y的公共端就接+24,但不明白输入输出端的COM口?COM口是在PLC通讯时用的,和输入输出端没有关系啊。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SERAY工控小站
2017-12-29 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22288
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
输出的COM是源型,接24V+
输入是漏型,接0V
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
weijishanggu
2017-12-28 · TA获得超过247个赞
知道小有建树答主
回答量:276
采纳率:42%
帮助的人:70.6万
展开全部
都是公共端,不管接正负都要形成回路就中