35kV母线电压互感器变比为35000/√3 100/√3/100/3,我应该怎么理解?

相电压的变比嘛?后面的100/3是什么意思呢?... 相电压的变比嘛?后面的100/3是什么意思呢? 展开
 我来答
分享社会民生
高粉答主

2019-07-22 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283426

向TA提问 私信TA
展开全部

35000/√3 100/√3是相电压的变比。后面的100/3是不接地或小电流接地系统开口三角形每相的二次电压。当未发生单相接地故障时,开口三角形输出为0,当发生单相接地故障时,开口三角形输出为100V。

扩展资料:

其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。

实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。

参考资料来源:百度百科-电压互感器

tomfound
推荐于2017-09-08 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2242
采纳率:40%
帮助的人:868万
展开全部
35000/√3 100/√3是相电压的变比。
后面的100/3是不接地或小电流接地系统开口三角形每相的二次电压。当未发生单相接地故障时,开口三角形输出为0,当发生单相接地故障时,开口三角形输出为100V。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lhcsir
2011-10-20 · TA获得超过2079个赞
知道小有建树答主
回答量:380
采纳率:100%
帮助的人:179万
展开全部
35kV的电压互感器,二次侧有2组线圈。一组为星形接法,二次侧电压为100/√3 (一次侧也是星形接法,相电压即35/√3 kV);一组为三角形接法,二次侧电压为100V(一般作接地故障保护用,即接为开口形式,通过开口电压判断接地)。