两线制压力变送器接线

变送器1+2-(4~20mA输出)电源24VDCA1(+)A2(-)二次仪表:4~20mA输入A(+)C(-)怎么接?... 变送器 1 + 2 - (4~20mA输出)
电源24VDC A1(+) A2 (-)
二次仪表:4~20mA 输入 A(+) C(-)
怎么接?
展开
 我来答
一日六点整
2011-10-21 · TA获得超过798个赞
知道小有建树答主
回答量:242
采纳率:0%
帮助的人:164万
展开全部

看到图了吧,24V直流电源、压力传感器(变送器)、数显仪表实际上是一个串联电路,数显表经过设定后相当于一个电流表,只是把电流转换成相对应的压力而显示出来。变送器相当于一个电阻,当压力变化时,其阻值会相应地变化,回路中的电流也相应的变化,从而仪表显示出相应的压力。

  其实现在一般的智能数显仪表都有包括24V电源的4-20MA端子,可以直接与传感器正对正接,负对负接,这个回路就比较简单了。

行空天
2011-10-20 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1885万
展开全部
电源24VDC A1(+) 端拉跟线到变送器1 + ,变送器 2 - 拉根线到二次仪表A(+) ,电源24VDC A2(-) 拉根线到二次仪表: C(-)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yangggm2010
2011-10-20 · TA获得超过1120个赞
知道小有建树答主
回答量:946
采纳率:100%
帮助的人:446万
展开全部

顺序是

电源24VDC  A1(+)-------变送器 1 +  ------变送器  2 - ----二次仪表:输入 A(+)-------------二次仪表C(-)----------电源24VDC   A2 (-)

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
统创仪表88
2011-10-28
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:6671
展开全部
直接找厂家,说明上面也有的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jimpowerbd
2011-10-20 · TA获得超过628个赞
知道小有建树答主
回答量:179
采纳率:0%
帮助的人:170万
展开全部
原则:串联