高层建筑柱钢筋(3级钢)直径20、22、25可采用电渣压力焊吗?什么规范上有明确说明。

 我来答
学痕杨
2011-10-20 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3930
采纳率:100%
帮助的人:961万
展开全部
可以电渣压力焊接,大于等于22的钢筋宜采用焊接或机械连接,钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)
金正科信
2011-10-20 · TA获得超过345个赞
知道小有建树答主
回答量:348
采纳率:32%
帮助的人:82万
展开全部
尽量不要用电渣压力焊,宜采用机械连接,例如管箍连接。03G上有说明。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wxtjtsy
高粉答主

2011-10-20 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.9万
采纳率:94%
帮助的人:4747万
展开全部
一般22、25的钢筋不宜采用电渣压力焊。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-10-20
展开全部
同问,一样的疑惑。。。