请帮忙看一下这个配电系统图是怎样看的

 我来答
uw...x@163.com
2017-05-11 · TA获得超过252个赞
知道答主
回答量:236
采纳率:0%
帮助的人:32.9万
展开全部
1、负荷计算,Pn=45KW从何而来?出线回路已有负荷不足12KW,备用33KW?
2、毁租汪Pn=45KW,Kx=0.9,则Pj=40.5KW 而不是45KW,Ic是什么?这里Ijs应该是87.7A
3、若计算电流接纤仔近100A时,进线5*16不妥,应型返选4*25+1*16
4、进线侧电流互感器175/5?为何不是100/5?(75/5、100/5、150/5...)
5、出线侧应注明相序,既是单相负荷就应该明确相序并尽量使三相负荷平衡接入系统
6、进线侧与出线侧之间的母线(图中竖线)没有意义
7、出线侧非常小的负荷,导线、断路器都应用小规格
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
zt...o@163.com
2017-05-11 · TA获得超过348个赞
知道答主
回答量:332
采纳率:25%
帮助的人:51.3万
展开全部
没问题接线确规整
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式