西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度用力控显示

 我来答
小李_xiaoli
2011-10-21 · TA获得超过195个赞
知道小有建树答主
回答量:85
采纳率:0%
帮助的人:91.6万
展开全部
S7 200模拟量输入处理方法:
以4~20mA电流信号为例,由于S7 200的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下:
(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (32000-6400)
整理后得:Y=(B-A)*(X-6400)/25600+A

(X-6400)/25600 4-20MA的电流信号转换编程如下:
LD SM0.0
MOVW AIW0, AC0
-I +6400, AC0
ITD AC0,AC0
DTR AC0, AC0
MOVR AC0, VD0
/R 25600.0, VD0
再把VD0 与工程量上下限范围(B-A)实数相乘加下限实数就好了,例如工程量上下限为0.0-300度,VD0乘以300.0就是转换出来的温度值了