变压器为40000KVA,当负荷达到多少时怎样运行最经济 5

 我来答
猴猴小花生0ISe37
推荐于2016-07-24 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3276
采纳率:85%
帮助的人:1498万
展开全部
如果变压器是40000KVA,按2010能源培训资料上说,当负荷达到变压器容量的65%时,铜损和铁损相等,这时,变压器运行最经济。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
三江南流58e
2011-10-22 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8318
采纳率:90%
帮助的人:2283万
展开全部
所谓的经济运行就是要把变的损耗降至最低的运行。
简单地说,变压器的负荷率在60%时运行的损耗最小。而连续运行最经济。
对于这种问题,要能全面描述变压器经济运行的技术状态不是个小课题,最好能查阅相关资料全面了解掌握。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xfs7198167
2011-10-23 · TA获得超过242个赞
知道答主
回答量:454
采纳率:0%
帮助的人:217万
展开全部
变压器的负荷率在60%时连续运行最经济
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
42118118
2011-10-22 · TA获得超过6982个赞
知道大有可为答主
回答量:1686
采纳率:73%
帮助的人:583万
展开全部
所谓经济运行的定义是啥?

如果是投入产出的比例,哪自然时时刻刻满负荷运行时最经济的。

如果是指效率最高,即额定容量/(额定容量+空载损耗+负载损耗)则效率的最高点在(空载损耗/负载损耗)的(1/2)次方处。

假定该变压器的空载损耗为1kW,负载损耗为4kW,则最高效率出现在负荷为50%的地方。