变压器为40000KVA,当负荷达到多少时怎样运行最经济 5
4个回答
展开全部
所谓的经济运行就是要把变的损耗降至最低的运行。
简单地说,变压器的负荷率在60%时运行的损耗最小。而连续运行最经济。
对于这种问题,要能全面描述变压器经济运行的技术状态不是个小课题,最好能查阅相关资料全面了解掌握。
简单地说,变压器的负荷率在60%时运行的损耗最小。而连续运行最经济。
对于这种问题,要能全面描述变压器经济运行的技术状态不是个小课题,最好能查阅相关资料全面了解掌握。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器的负荷率在60%时连续运行最经济
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
所谓经济运行的定义是啥?
如果是投入产出的比例,哪自然时时刻刻满负荷运行时最经济的。
如果是指效率最高,即额定容量/(额定容量+空载损耗+负载损耗)则效率的最高点在(空载损耗/负载损耗)的(1/2)次方处。
假定该变压器的空载损耗为1kW,负载损耗为4kW,则最高效率出现在负荷为50%的地方。
