第一节.工程概况
一.工程简述
工程名称:220KV**变电站工程
项目法人:
建设单位:
投标代理:
设计单位:
建设地点:
要求工期: 年10月30日竣工,总工期235天
质量要求:满足国家施工验收规范,优良工程标准,达标投产。
安全目标:不发生群死群伤事故;不发生因施工原因引起的电网一类障碍;不发生有责任的设备损坏事故;不发生一般施工机械设备损坏事故;不发生一般火灾事故;不发生环境污染事故和重大坍塌事故;不发生重大质量事故;不发生负同等责任以上的重大交通事故。

二.工程规模
220KV**变电站最终建设规模为4×180MVA主变压器,本期工程建设2×180MVA主变压器,220KV出线共2回,110KV出线共6回,10KV出线共15回,无功补偿电容器组10×10020kVar。

三.工程承包范围
土建工程包工包料、安装工程包工和部分包料,建设单位提供电气一、二次设备及全站电缆、10KV及以上电缆头。其余设备材料由施工单位提供。
四.现场自然条件
海 拔 高 度: 小于1000米
极限最高气温: 40℃
极限最低气温: 0℃
全年平均气温: 20℃
设计最大风速: 30米/秒

五.现场交通条件
站址位于**市,交通条件就满足施工所需求,站外道路已将施工完成,交通较为方便。

六.施工用水、用电
施工用水、用电由建设单位提供至施工围墙外,施工用水用D50水管引到搅拌场和施工现场,并根据实际情况需要在场地内配备4立方米活动水箱以保证足够的用水。施工电源线采用VV22-4×50电缆接通施工电源后分别引到施工现场。

第二节.工程特点
一.设计特点
全站采用天然浅基础,配套多幢配电间设备控制间,外墙采用喷涂,室内采用水磨石地面,主体采用框架结构;所有的构架、支柱采用钢管柱组合、钢制横梁,各个区域的隔断采用金属墙隔断。
电气主接线:220kV接线采用双母线接线,设专用母联断路器;110kV接线采用双母线接线,设专用母联断路器;10kV接线采用单母线接线。
电气平面布置:220kV设备及110kV设备的布置分布于主变压器的前后和边侧,都属于户外中型布置的高压配电装置;10kV开关柜单列布置于10kV室内。
电缆敷设:电力电缆及控制电缆全部采用阻燃铜芯电缆。
二.工程特点
--土建工程
质量要求高;本工程要求达到优良工程标准,达标报产。
全站采用天然浅基础;开挖时需要严格控制,确保地基承载力满足要求;
构支架的拼装及吊装:须注意施工安全及确保质量;
变电站预埋件、预留孔洞较多,且形式各异,预埋件精度要求高,施工过程要注意防止遗漏,保持表面平整度;
站区、变电站内各种建筑物、构筑物较多,测量放线时要注意相互关系,确保轴线和标高准确;
受气候变化影响大:本期设备安装处于夏季、雨季、,受天气变化影响较大,因此施工前必须做好准备工作,制定施工措施,才能保证施工计划顺利进行,确保工程质量。
--电气工程
220kV接线采用双母线接线,设专用母联断路器,其中母线跨公路部分采用铝镁系导电管母线跨越;110kV接线采用双母线接线,设专用母联断路器,其中母线跨公路部分采用铝镁系导电管母线跨越;10kV接线采用单母线接线。
220kV设备及110kV设备的布置分布于主变压器的前侧和边侧。
电缆敷设:电力电缆及控制电缆全部采用阻燃铜芯电缆。
设备选型:主变压器选用三相三卷自然油循环风冷有载调压低损耗变压器,型号为SFSZ9-180000/220,厂家为西门子变压器有限公司;220kV断路器选用3AQ1-EE 型SF6断路器,厂家为西门子(杭州)高压开关有限公司;110kV断路器选用3AP1-FG型SF6断路器,厂家为西门子(杭州)高压开关有限公司。

鲁文建筑服务网上有这样的施工方案可以下载的,你自己去下载吧
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
变电站巡视系统是一种基于物联网、人工智能技术和多维感知技术的综合巡检管理系统,旨在实现对变电站设备、环境等状态的实时监测、智能分析和故障预警,从而提高变电站的运维效率、降低故障率并保障电力系统的稳定运行。该系统主要由以下几个部分组成:1. ... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式