怎么在三菱梯形图里面,怎么让外面的时间继电器到时间自动复位整个程序,

 我来答
dadanew2012
2018-05-04 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:83%
帮助的人:2496万
展开全部

运用主控指令。
用M8002执行主控指令MC,然后将主程序放在主控指令之后,外部时间继电钻的接点接入PLC,当此点接通,主控指令复位。
在M8002处并一个重启按钮。当下次要再启动时,接通这个点即可再次运行程序。


这里,X0是外部时间继电器的延时接点,X1是程序在复位后再次启动的按钮。MC  N0   M10后面是你的主程序。所有主程序全部在这个主控指令里面。这样就可以不断电而重新运行程序。而X0也可用其它自动控制接点代替,实现自动重启。比如时间继电器。在经过程序复位多久后,自动接通外部XI,或内部时间继电器。


示意图,没检查语法。仅供经考。上机运行是正确的。

追答

亿昇科技
2023-08-25 广告
电机控制原理是基于电磁感应和电路理论,通过控制电机的电压、电流、频率等参数,实现对电机转速、转矩等物理量的调节和控制。在电机控制中,一般采用PWM(脉冲宽度调制)技术,通过对电机三相电源的斩波,实现电机的调速和转矩控制。同时,电机控制还需要... 点击进入详情页
本回答由亿昇科技提供