HMI触摸屏跟PLC是怎么通信的?
我用台达DOP-B08S515+DVP-28SVPLC+两个标准的RTU-485MODBUS从站模块做从站我的疑问?1.同一品牌的HMI跟PLC是怎么通信的?做好屏的界面...
我用台达DOP-B08S515 + DVP-28SV PLC + 两个标准的RTU-485MODBUS 从站模块做从站我的疑问?
1. 同一品牌的HMI跟PLC是怎么通信的?做好屏的界面后插上线就自动工作了??PLC内部怎么不用写跟触摸屏通信程序呢?
2.触摸屏跟PLC用rs232通信连接,而我的PLC又带两个MODBUS 从站,我程序里面写了MODBUS的通信程序,PLC跟这两个从站进行分时循环通信,而PLC跟触摸屏又在通信?这样怎么不会发生通信堵塞,通信故障呢?
3.关于站号的问题 。触摸屏默认的站号0 ,PLC默认的站号为1 ,他们是232的通信方式 。我给plc带的两个485从站设定的站号分别是 1 号,和 2 号 ,不知道行吗?
4问题比较复杂,请各位行家里手给予解答帮助,谢谢了,呵呵 展开
1、只要在屏上设置好相对应的PLC型号、通讯方式、波特率、等等,然后在PLC里设置成同样的波特率、数据位,停止位等就可以通讯了。
2、因为是不同的通讯口,所以不会发生通讯堵塞,就好比两个门,A门开和关和B门是没关系的。
3、在屏和PLC通讯时,屏是主站,PLC是从站,所以0-1的地址是没问题的。而485从站设置也是同样原理的,PLC为主站,地址为0。从站分别是1-2。
扩展资料:
1、触摸屏与PLC通讯不上的原因及解决方法:
解决思路:设置同样的波特率,同样的位数,同样的停止位,站号不能相同,就是说plc和触摸屏地址不能相同,然后确定通讯线是否正常……
2、通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障。
解决思路:通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。
PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。
迪凯特科技(北京)有限公司
2023-07-28 广告
2023-07-28 广告
单片机串口通信的原理是利用单片机的串口通信模块,通过把数据转化为一位一位的用时序方式传送数据,实现单片机与外部设备之间的数据通信。
串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以...
点击进入详情页
本回答由迪凯特科技(北京)有限公司提供
展开全部
你的PLC应该有两个通讯口吧?一个口RS232和屏通讯,一个口RS485和从站通讯,如果是的话下面说的才成立
1:你只要在屏上设置好相对应的PLC型号、通讯方式、波特率、等等,然后在PLC里设置成同样的波特率、数据位,停止位等就可以通讯了。
2:因为是不同的通讯口,所以不会发生通讯堵塞,就好比两个门,A门开和关和B门是没关系的
3:在屏和PLC通讯时,屏是主站,PLC是从站,所以0-1的地址是没问题的。而你485从站设置也是同样原理的,PLC为主站,地址为0。从站分别是1-2
1.我的触摸屏上有3个通信口 COM1 是232 的, COM2 是232/422/485复用的,根据焊线不同区分, COM3 也是232/422/485复用的,根据焊线不同区
2.PLC上面有 COM1 232 , COM2 485 .打算HMI 的232plc 的232 , PLC 的485 ,连接两个从站 。那么我上面的说法就是成立的?
追答
是的。我上面的说法就是对的。你的第二条就不需要担心了
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我虽没用过台达,但用过欧姆龙触屏,知道一二:
1. 触屏会主动与PLC发起通讯,PLC内的监控系统中,厂家已内嵌应答程序;
2. 不会的,通迅很快的,不会堵塞的,现在的芯片都是高速的;
3. 估计不会冲突,MODBUS的节点号是软地址,不是硬地址,只是一个标识;
1. 触屏会主动与PLC发起通讯,PLC内的监控系统中,厂家已内嵌应答程序;
2. 不会的,通迅很快的,不会堵塞的,现在的芯片都是高速的;
3. 估计不会冲突,MODBUS的节点号是软地址,不是硬地址,只是一个标识;
追问
3. 触摸屏默认的通信格式是 9600/7/E/1 ,我的plc也设置的是 9600/7/E/1 ,PLC只能设置一种通信格式了吧?就是9600/7/E/1 。也就是232 485 都得按9600/7/E/1 的格式通信吗?
4.触摸屏跟plc为什么不用写通信程序就能通信呢?
追答
3.具体触屏与PLC怎么设置通讯参数我并不知道,此型号没接触过;
4. PLC与触屏的通迅协议已做在各自的操作系统里了,触屏中也有
操作系统(监控系统),这就是一个上一级程序,里面有通迅处理的
各种功能,你并不知道或并不接触到而已,PLC也是,它有一操作系统
(监控系统)负责 解释梯形图、与触屏通迅的功能,厂家已做好在里面。
你好象对这点好象不明白似的,你的电脑有windows系统,这就是一个操
作系统,大量的网络通迅功能已做在里面,PLC与触屏也一样,有一个功
能有限的操作系统(监控系统)。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-10-23
展开全部
同一个品牌的PLC和触摸屏,底层的驱动已经写好了,你只要设定波特率之类参数一般就可以通讯了,如果要用触摸屏做主机,可以用宏指令自己写驱动,站号可以试出来的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?