变压器绕制
变压器绕制绕一个220V变3000V的变压器,用1.8/0.5的线,矽钢片规格为280*40*0.35,该怎样操作,初级和次级的比例,求解答...
变压器绕制绕一个220V变3000V的变压器,用1.8/0.5的线,矽钢片规格为280*40*0.35,该怎样操作,初级和次级的比例,求解答
展开
1个回答
展开全部
对于容量在1000伏安以下,电源频率为50赫兹的小型单相变压器,可用下面的方法计算.: 1:计算铁芯面积, 铁芯面积Ac(平方厘米)等于截面系数Kc乘以变压器容量S(伏安)的平方根,Ks的值由硅钢片的质量决定,一般硅钢片B=0.8~1特,Kc取1.25;较好的硅钢片B>1特,Kc取0.9~1;较差的硅钢片B<0.6特, Kc取1.8~2. 。 2: 计算每伏匝数. 每伏匝数N0(匝/伏)=45除以铁芯最大磁通密度B(特)与铁芯截面积Ac(平方厘米)的积. 。 3: 计算一二次线圈的匝数. 一次线圈匝数N1(匝)=一次侧电压U1(伏)乘以每伏匝数N0; 二次线圈匝数N2(匝)=二次侧电压U2乘以每伏匝数匝数N0. 。 4: 计算导线截面积或线规. 导线直径d(毫米)=1.13乘以[导线电流I(安培)除以允许电流密度&(安/平方毫米)的商的平方根],100伏安以下连续使用的变压器取&=2.5;100伏安以上的取&=2. 5: 核算铁芯窗口是否能够容纳一二次绕组.,一般层间绝缘可用0.05毫米的牛皮纸或白玻璃纸,一二次线圈间可用三层牛皮纸绝缘,变压器框架的有效长度为铁芯窗口高度的0.9倍,线圈总厚度小于铁芯窗口的宽度.。
追问
E型380*230*70,矽钢片规格45*0.35,用1.8/0.6的线,问1.8的线绕多少圈,0.6的线绕多少圈才能成3000V
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
铭普光磁
2024-11-11 广告
2024-11-11 广告
作为东莞铭普光磁股份有限公司的工作人员,我对片式网络变压器有所了解。它是一种高效的电子元器件,相比传统网络变压器,具有体积小、重量轻、效率高等优势。片式网络变压器通过改变电压大小和电流方向,实现电能转换,完成不同电路之间的互联。同时,它还具...
点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询