在选择断路器时如何选择分断能力的选型,短路电流应该怎样计算?

 我来答
梦旭LYQ
推荐于2016-11-12 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:9186
采纳率:84%
帮助的人:1531万
展开全部
根据线径与线路长度(总线阻)和变压器功率来进行选择,如果线阻较大时以线阻为主。
例如,线路总电阻为0.5欧,那么,短路电流将为700A左右,选择时流1倍的余量,那么分断电流大于1400A即可。如果离变压器很进,这时线阻基本可以不考虑,那么就应以变压器的容量来进行选择了,一般来说,取额定电流的3倍以上就可以了。如变压器额定容量为10KVA,那么额定电流为200A左右,此时分断电流取600A就可以了
上海赢海洲
2024-09-05 广告
电流熔断器是电气系统中至关重要的安全保护元件,它能够在电路中出现过流情况时迅速切断电源,有效防止设备损坏、火灾等安全隐患。我们上海赢海洲新能源科技有限公司深知其重要性,精选高品质材料制造电流熔断器,确保产品具有快速响应、稳定可靠的特点。这些... 点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
百度网友43aa870e1
推荐于2018-03-02 · TA获得超过1775个赞
知道小有建树答主
回答量:592
采纳率:66%
帮助的人:220万
展开全部
可以看图集 04DX101 建筑电气常用数据里面有关于变压器低压侧出口处短路电流的大体值,规则是变压器容量越大 低压侧出口短路电流越大 对配电柜出线开关分段能力的要求就越高。目前新规是19DX101,做配电和建筑电气的可以下载来看一下,对设计工作很有帮助。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhuiji29
2011-10-24 · 贡献了超过259个回答
知道答主
回答量:259
采纳率:0%
帮助的人:118万
展开全部
如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少: (1)由线路的计算电流来实质在多数情况上,在线路末端分支应注重校验额定极限短路分断能力,而具有
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gg5833803
2011-10-24 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:85
采纳率:0%
帮助的人:52.2万
展开全部
断路器的分断能力是根据短路电流来确定的,
短路电流的计算有整定值法,和标幺值发两种,具体怎么算自己查,