3000kw负荷,10kV高压进线电缆怎么选? 255

3000kw负荷,10kV高压输电电缆怎么选?主备2条进线,第一条:10kV电源,电缆长约700米;第二条:另一路10kV电源,电缆长约3400米+架空线长约3300米。... 3000kw负荷,10kV高压输电电缆怎么选?主备2条进线,第一条: 10kV 电源,电缆长约 700 米;第二条:另一路 10kV 电源,电缆 长约 3400 米+架空线长约 3300 米。请问分别选取怎样的电缆规格? 展开
 我来答
全凝丝3275
2019-06-10 · TA获得超过3900个赞
知道大有可为答主
回答量:7244
采纳率:48%
帮助的人:419万
展开全部
1、首先要确定是几相供电,像这么大功率的一般都是3相供电,这样相当于7000KW分三份 2、如果是三相供电的话,每相负载大概230多千瓦,10kV供电,单项线径50平就够了。 3、如果采用单项供电,电流在700A,线径120平够用,150平就很富裕了。 4、三相电,每相50平,单相供电,每相150平。
追问
3相供电
蛋方中D
2019-06-10 · TA获得超过229个赞
知道小有建树答主
回答量:533
采纳率:95%
帮助的人:76.7万
展开全部

三相供电,3000kW功率对应负荷电流大概在173.1A

根据电缆载流量表

如果使用铜芯电缆35mm²有点偏低,建议使用50mm²;如果使用铝芯电缆50mm²有点偏低,建议使用70mm²的。