消防应急灯和疏散指示标志需要接到专用消防电源上吗?

消防应急灯和疏散指示标志牌不是自带蓄电池吗,直接接到插座类不受开关控制的电源上不就行了,还用必须接到单独设置的消防电源上嘛?大的单位有专用消防电源,小单位没有消防机房、卷... 消防应急灯和疏散指示标志牌不是自带蓄电池吗,直接接到插座类不受开关控制的电源上不就行了,还用必须接到单独设置的消防电源上嘛?
大的单位有专用消防电源,小单位没有消防机房、卷帘、排烟风机设备也只能接到普通电源上把?
展开
 我来答
轮看殊O
高粉答主

2019-02-13 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:99%
帮助的人:723万
展开全部

消防应急灯不需要也不能接到专用消防电源上,指示标志可以接到专用消防电源上,如果是带电池的指示标志也无需接在专用消防电源上。

具有蓄电功能的消防应急灯和疏散指示标志,可以不接专用消防电源。如对于需要24小时供电的场所[如办公、医院、宾馆、酒店、高层住宅等],可以直接连接到普通供电线路上,这样紧急情况下照明线路切断即可正常启动。

对于不需要24小时供电的场所,如商场、娱乐场所等在营业结束后会关掉正常电源的,这就需要单独设计普通供电回路,以免消防应急灯和疏散指示标志牌频繁充、放电,影响设备寿命。

扩展资料

应急电源装置基本工作原理类似后备式UPS或逆变器,即市电正常时,市电通过EPS市电旁路直接供给负载,当市电断电时,EPS切换到蓄电池逆变供电给负载。不同的是:EPS加强了对负载输出及蓄电池监控检测功能,要求输出波型为正弦波,而且EPS的设计必须满足消防行业的特殊要求。

设计要求

1、EPS的额定逆变功率应不小于最大的单台电动机及设备或成组电动机及设备可能的同时启动的功率,对于直流输出、现场逆变的EPS,应考虑逆变母线压降。

2、EPS应急电源的蓄电池容量应保证负荷稳定工作后,应急工作时间的要求 。

3、消防专用EPS应急电源可作为火灾自动报警系统的备用电源,为系统或系统内的设备及相关设施(场所)供电,为消防设备供电的EPS不能同时为应急照明供电。

4、EPS应急电源为单相供电额定功率小于 30kW、三相供电额定功率小于 120kW的消防设备供电时,应采用以下方式:

(1)、交流输出的EPS应急电源,一台EPS应急电源可为一台设备或多台互投使用的消防设备供电;

(2)直流输出、现场逆变的EPS应急电源,可以树干式或放射式配带多逆变/变频分机方式为一台设备或多台互投使用的消防设备供电。

5、为单相供电额定功率大于 30kW、三相供电额定功率大于 120kW 的消防设备供电的EPS不应同时为其他负载供电。

参考资料来源:百度百科-消防应急电源

绍辉聊游戏
2019-04-20 · TA获得超过15.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:1697
采纳率:93%
帮助的人:47.3万
展开全部

不需要也不能接到专用消防电源上,指示标志可以接到专用消防电源上,如果是带电池的指示标志也无需接在专用消防电源上。

根据《建规》、《JGJ3-2010高层建筑混凝土结构技术规程》等有关消防规范的规定,蓄光型疏散指示标志可用于公共娱乐场所、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所、地下商店的疏散走道和其他主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上。

扩展资料

指示标志为常亮标志,因消防电源是不间断电源,因此会出现在停电时无法正常点亮而失去应有的作用,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明消防应急灯不需要也不能接到专用消防电源上。

消防应急灯的作用是在电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,如果是带电池的指示标志也无需接在专用消防电源上。

如果接在消防电源上,一般内部也带有蓄电池,也无需接在消防电源上,指示标志可以接到专用消防电源上

参考资料来源:百度百科-消防应急电源

参考资料来源:中央人民政府-应急照明与疏散指示标志的设计和使用

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
梦旭LYQ
推荐于2017-09-14 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:9186
采纳率:84%
帮助的人:1473万
展开全部
消防应急灯不需要也不能接到专用消防电源上,指示标志可以接到专用消防电源上,如果是带电池的指示标志也无需接在专用消防电源上。
消防应急灯的作用是在电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。如果接在消防电源上,因消防电源是不间断电源,因此会出现在停电时无法正常点亮而失去应有的作用。指示标志为常亮标志,一般内部也带有蓄电池,也无需接在消防电源上。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友738369b
推荐于2017-10-11
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:5.6万
展开全部
我认为对具有蓄电功能的消防应急灯和疏散指示标志,可以不接专用消防电源。如对于需要24小时供电的场所[如办公、医院、宾馆、酒店、高层住宅等],可以直接连接到普通供电线路上,这样紧急情况下照明线路切断即可正常启动。对于不需要24小时供电的场所,如商场、娱乐场所等在营业结束后会关掉正常电源的,这就需要单独设计普通供电回路,以免消防应急灯和疏散指示标志牌频繁充、放电,影响设备寿命。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
moyanhua6940
2011-10-24 · TA获得超过289个赞
知道答主
回答量:77
采纳率:100%
帮助的人:50.7万
展开全部
如果有消防电源那最好是能接到消防电源上。如果没有,应急照明和疏散指示就只能接到普通电源了。
如果有卷帘和排烟风机等设备,那就必须要设置消防机房,这些设备的联动必须由火灾自动报警系统控制。但是这些设备的220V控制电源由供电提供,模块的24V电源有报警设备提供。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起