18台3000w电磁炉要用多大的空开和电线

 我来答
帐号已注销
2021-07-20 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:168万
展开全部

这个空开要用100A的。电线72A。

现在家用电磁炉的功率一般为2千瓦左右,按每个电磁炉2千瓦算,8个就是16千瓦,16千瓦的工作电流约为16000除以220=72A。

电磁炉的功率最大为2000瓦,但如果火力调小时最小才100瓦所以,如果不是经常长时间全功率使用的话4平方的铜线还是可以用的,如果经常全功率长时间使用,4平方的线是会发热的,为了保证电器能长时间正常工作,建议还是使用10平方铜线或16平方以上铝线。

安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

以上内容参考:百度百科-载流量

期待公平99
高粉答主

2019-04-19 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:7万
采纳率:83%
帮助的人:1.8亿
展开全部
18台3000W的电磁炉只能是三相四线制的电源才可以正常工作,单相电不可以的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我乃孙大圣是也
高粉答主

2019-04-19 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:3.7万
采纳率:82%
帮助的人:2469万
展开全部
3相4线380供电用100安空开,16平方铜线或25平方铝线。
单相220伏供电用250安空开,75铜线或120平方铝线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鸿昌泰和
2019-04-19 · TA获得超过3541个赞
知道小有建树答主
回答量:1万
采纳率:47%
帮助的人:1579万
展开全部
①要知道进线是三相四线还是单相进线。
②要知道你的18台电磁炉分多少路,多少个为一路。
这样才能知道空气开关与电线的选择。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
熊俊迈8b
2019-04-19 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:86%
帮助的人:2793万
展开全部

18台3000w电磁炉要采用三相四线供电,电流计算结果如下图


空开用150A的,电线至少用25m㎡铜线,建议用35mm²铜线。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?