LG PLC在什么情况下出现ERR灯闪烁?
展开全部
1、PLC内部温度过高,原因及处理方法如下:
A、环境温度超过40摄氏度,通风散热效果不佳:清理过滤网,增加微型轴流风机进行换气降温;
B、PLC电路板或通气窗灰尘多堵塞:用洁净干燥的压缩空气进行吹尘;
C、PLC内部有短路现象:更换PLC重新下载程序。
2、输出负载超过最大限定值(输出负载短路)处理方法如下:
A、检查和排除输出的短路现象;
B、针对负载电流大,增加扩展继电器或为接触器进行电流转换输出。
3、程序运行出错:
A、程序运行中修改了PLC内部保存的参数寄存器数据发生变化报警;
B、程序块的数据处理大,且在主程序内有多个同时调用该块致运算量大错误;
处理方法:重新核实PLC程序,将PLC重置后下载程序。
4、PLC内部受潮灰尘造成局部短路:
程序在运行该输出时受潮部份短路报警
处理方法:拆下PLC上电池并分解各板用无水酒精清洗后,经50摄氏度热风纵横交叉吹干10分钟再装回,重新下载程序。
如果你断掉触摸屏的通讯线,看看是否ERR灯闪烁,如果断掉触摸屏的通讯线仍然闪烁,应该是PLC的问题,因为PLC本身故障导致了无法通讯。故障原因如下:
1、PLC程序丢失,重新下载程序
2、PLC的CPU板故障,更换PLC,并重新下载程序
3、PLC的存储器故障,同样需要更换PLC,并重新下载程序
如果设备是购买生产厂家的,那么厂家一定会对程序加密,所以,你是无法获得该程序的,需要向厂家求助。
1、PLC程序丢失,重新下载程序
2、PLC的CPU板故障,更换PLC,并重新下载程序
3、PLC的存储器故障,同样需要更换PLC,并重新下载程序
如果设备是购买生产厂家的,那么厂家一定会对程序加密,所以,你是无法获得该程序的,需要向厂家求助。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
ERR灯闪烁是表示内部的程序出错,如PLC内输入不支持的指令、电池掉电引起程序丢失等,这种情况下把PLC内的程序清空或下载一个正确的程序进去就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
n渐绁→a⊙q┲λea⊙m邸m邸h权vu
PLC正常运行时,ERR在OFF状态。当ERR一i直闪烁是,表明CPU自诊断故障。一o般表现为6PLC内6部程序错误,或者是内1部无p程序或者是刷新错误。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?