![](https://iknow-base.cdn.bcebos.com/lxb/notice.png)
关于漏电开关家用要多少A
家里的电路是自己装的,我用的全是4平方的线,现在我要买漏电开关和空气开关,请大神告诉下我,家用漏电开关要多少安,空气开关要多少安,谢谢...
家里的电路是自己装的,我用的全是4平方的线,现在我要买漏电开关和空气开关,请大神告诉下我,家用漏电开关要多少安,空气开关要多少安,谢谢
展开
展开全部
漏电开关应该选择32A的。 漏电动作电流选择30MA的。
目前的漏电保护器漏电电流的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等。用功率/电压就等于电流。
比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。 要求漏电开关额定电流要大于负载电流。 一般情况下家庭总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。 一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度型的漏电保护器。
漏电动作电流值在50 mA及以上的低灵敏度型漏电保护器不能作为家用漏电保护。但如选择更低的漏电电流值可能会误动作,也影响正常使用。
先计算出你家总功率是多少,然后根据功率选择合适的漏电开关。
用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。
要求漏电开关额定电流要大于负载电流。
一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。
没有27A的漏电开关,所以
那空气开关呢,应该我是农村,太大功率的电器没有,就有热水器,空调一类的,所以空气开关要多少安好点,我有五个回路
追答
20A的就好了
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
住宅房间用电量一般设计每平方米60W左右,看你怎样分配线路的,假设你的住宅100平米,按上述要求用电总功率为6000瓦,总电流约30A,总开关可选32A这个挡的空开,照明灯所用的空开,可选最小也就是6A,插座,可分10A和16A两个档,根据每路插座的多少选用漏电开关的容量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
4平方的铜线,载流量最大极限不能超过35安,总开关和漏电保护器,选用C40的。
更多追问追答
追问
那么我所以回路都是4平方线,我在买空气开关买多少安的,和线大小有没有关系,因为我在网上买的,到时不稳定就不好
那么我所以回路都是4平方线,我在买空气开关买多少安的,和线大小有没有关系,因为我在网上买的,到时不稳定就不好
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
4平方铜线,总漏电用32A的开关,下面的都小于32A就行。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: