西门子300PLC如何硬件组态?

一台高压水泵的控制系统是采用西门子S7-300PLC,现模拟量输入模块(331-7KB02-0AB0)坏,想用另外一型号的模拟量输入模块(331-7KF02-0AB0)替... 一台高压水泵的控制系统是采用西门子S7-300PLC,现模拟量输入模块(331-7KB02-0AB0)坏,想用另外一型号的模拟量输入模块(331-7KF02-0AB0)替代。在SETE7上做好硬件组态并下载到PLC中,新模块的SF指示灯熄灭。但重新上电后,SF灯点亮,查看硬件组态,模拟量输入模块的型号又变成了原来的型号。

求高手指点。
展开
 我来答
mfw995
2011-10-25 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:115
采纳率:0%
帮助的人:44.9万
展开全部
地址要设置对了才行的,特别是有些模块是编程人员手工设置的,还有你的模拟量输入模块(331-7KF02-0AB0有4个量程卡那要根据你的现场情况来设置而且要一致!
youyadepingzi
推荐于2018-03-08 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:114
采纳率:0%
帮助的人:41.2万
展开全部
PLC CPU上有个调STOP RUN MRES上下滑动的按钮,连续打到MRES 然后看到STOP的指示灯连续闪烁5次 这样的话就是清除PLC里面所有的程序包括组态。然后再重新下载组态就可以了
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Hank_Rehm
2011-10-25 · TA获得超过314个赞
知道答主
回答量:230
采纳率:0%
帮助的人:110万
展开全部
建议将原来的程序先清除掉,然后在重新下载,先下硬件组态,再下程序。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-10-25
展开全部
可能版本有问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)