西门子300PLC如何硬件组态?
一台高压水泵的控制系统是采用西门子S7-300PLC,现模拟量输入模块(331-7KB02-0AB0)坏,想用另外一型号的模拟量输入模块(331-7KF02-0AB0)替...
一台高压水泵的控制系统是采用西门子S7-300PLC,现模拟量输入模块(331-7KB02-0AB0)坏,想用另外一型号的模拟量输入模块(331-7KF02-0AB0)替代。在SETE7上做好硬件组态并下载到PLC中,新模块的SF指示灯熄灭。但重新上电后,SF灯点亮,查看硬件组态,模拟量输入模块的型号又变成了原来的型号。
求高手指点。 展开
求高手指点。 展开
展开全部
PLC CPU上有个调STOP RUN MRES上下滑动的按钮,连续打到MRES 然后看到STOP的指示灯连续闪烁5次 这样的话就是清除PLC里面所有的程序包括组态。然后再重新下载组态就可以了
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
建议将原来的程序先清除掉,然后在重新下载,先下硬件组态,再下程序。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-10-25
展开全部
可能版本有问题