截面7*20的混凝土梁能承受的最大弯矩是多少 200

如图一所示的PC墙板,现因成品起吊时,两边的250*200和350*200的柱子容易出现裂纹和断裂,故在底部(如图二所示)加两道70*200的混凝土梁,梁中只是在底部放两... 如图一所示的PC墙板,现因成品起吊时,两边的250*200和350*200的柱子容易出现裂纹和断裂,故在底部(如图二所示)加两道70*200的混凝土梁,梁中只是在底部放两根12的螺纹钢,求大神帮忙算一下在安全系数K=2的情况下,新加的两道梁是否能满足最大弯矩(图二中红色部分为20#起吊槽钢) 展开
 我来答
魂卫中华
2019-04-04 · TA获得超过713个赞
知道小有建树答主
回答量:330
采纳率:45%
帮助的人:107万
展开全部
70宽的梁是不成立的,我们来做个计算,梁高大于150需要配置箍筋,箍筋直径取6,梁保护层20,纵筋你图上是12,20×2+6×2+12×2=76,梁宽都没这么大,做到100宽才能浇筑混凝土
追问
好,谢谢!假设是100宽,我主要想知道的是后加的这两道梁能否在C30的混凝土达到70%强度时起吊,使构件不受损,能否在安全系数为2时,可以承受它的最大弯矩,拜托
追答
根据设计经验,凡是梁宽200以下的都为构造,不承受多余荷载
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式