定压系统中(变频供水、恒压供水等)AQUASYSTEM膨胀罐(气压罐、压力罐)的选型
为避免水泵频繁启动,膨胀罐的调节容积应满足一定时间的水泵流量(L/min),计算公式如下:
K = 水泵的工作系数,随水泵功率不同而变化,具体见下表:
P(HP) 1-2 2-4 5-8 9-12 >12
K 0.25 0.375 0.625 0.875 1
Amax = 水泵的最大流量(L/min)
Pmax = 水泵的最高工作压力(水泵停机时系统的压力,此处压力为绝对压力)
Pmin = 水泵的最低工作压力(水泵启动时系统的压力,此处压力为绝对压力)
Ppre = 气压罐的预充压力(此处压力为绝对压力)
V = 气压罐的体积
其中1HP(马力)= 0.75KW
例如:
一恒压供水设备水泵功率为4HP,水泵最大流量为120L/min,系统压力低于2.2bar时水泵自动启动,系统压力达到7bar时,水泵自动停机,气压罐预充压力为2bar,该系统要选用多大的气压罐?
由上表可知:水泵功率为4HP时,K=0.375
气压罐型号里面没有72L的,所以直接选用最接近的型号80L的VAV80即可。
