仔细考虑一下定时器的执行过程就会发现,在中断中使用类似TONT32,50这样的语句是没有意义的。因为程序扫描到这条语句时并不停留,而是判断载入状态,经过时间与过程时间比较。但是,这是在中断程序中,一次触发只扫描一次。当然在后面用T32控制Q点的输出也不会有意义。楼主这样的情况可以考虑在主程序中用LDII0.0//立即读取TONT32,50再在T32的中断中对Q点使用立即置位。PLC控制的设备多少都会受到扫描周期的影响。
汉坤(北京)流体控制技术有限公司
2023-06-12 广告
根据大数据评选,2022年电动执行器十大品牌名单有:1. 秀辉。2. 丹冠。3. 方威。4. 天津宝恒。5. 常辅股份。6. 新峰。7. 德博科技。8. 摩控。9. 科威纳。10. deyo。以上十大品牌是电动执行器行业的知名品牌,排名不分... 点击进入详情页
本回答由汉坤(北京)流体控制技术有限公司提供
沙里波特
2020-08-23 · TA获得超过5251个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:95%
帮助的人:643万
展开全部
有两种影响。
一种有利、一种有害。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
瞿树花伦辰
2019-11-21 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:26%
帮助的人:948万
展开全部
1、中断程序应短小而简单,执行时对其他处理不要延时过长,即越短越好。其实楼主所述要实现的功能不需中断,在主程序中延时后,应用S7-200的立即输出即可。S7-200的立即输出不受扫描周期的限制,如果不应用S7-200的立即输出,即使中断也没有用,即在扫描周期结束后才真正输出。2、S7-200中断服务程序的注意事项:、中断服务程序只有由用户程序把中断服务程序标号(名称)与中断事件联系起来,并且开放系统中断后才能进入等待中断并随时执行的状态、多个中断事件可以连接同一个中断服务程序;一个中断服务程序只能连接一个中断事件、中断服务程序也可由用户程序取消与中断事件的连接;队列中的特定中断事件可以被指令取消;也可用指令禁止全部中断、中断程序只需与中断事件连接一次,除非需要重新连接、进入中断服务程序时,S7-200的操作系统会“保护现场”,从中断程序返回时,仍然恢复当时的程序执行状态、中断事件各有不同的优先级别、中断服务程序不能再被中断。中断程序执行时,如果再有中断事件发生,会按照发生的时间顺序和优先级排队、中断服务程序执行到末尾会自动返回,也可以由逻辑控制中途返回、S7-200CPU最多可以使用128个中断程序,中断程序不能嵌套、在中断程序中只能调用一层子程序,中断程序中的子程序不能嵌套,否则会出错、中断程序应短小而简单,执行时对其他处理不要延时过长,即越短越好