热水器插上电漏保就跳闸,如果把插座的接地线拆下后,开又正常使用,哪位大师请指点? 我来答 2个回答 #合辑# 面试问优缺点怎么回答最加分? rezhajg 2020-05-22 · TA获得超过1563个赞 知道大有可为答主 回答量:5057 采纳率:86% 帮助的人:193万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 热水器已经漏电,外壳有可能带电了,很可能热水器加热电热线圈与外壳接触了或有水进入了,需要修理热水器了。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 119661807 2020-05-22 · TA获得超过1.2万个赞 知道大有可为答主 回答量:2.1万 采纳率:55% 帮助的人:5478万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 两个可能1,地线接线有问题2,热水器是真漏电,是内部漏电,但是因为地线拆了,漏保检测不到漏电流不会跳闸。建议你认真查一查,特别是热水器出水有没漏电出来 本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-06-01 热水器漏电开关一接地线就跳闸,不接就不跳,这是什么原因导致? 2022-09-27 热水器插头漏电保护器跳闸怎么办 2022-08-20 热水器漏电开关一接地线就跳闸,不接就不跳,这是什么原因导致? 2023-04-27 热水器漏保插上跳闸,用长接线板不跳,咋回事? 2023-01-31 热水器漏保插上跳闸,用长接线板不跳,咋回事? 2023-01-31 热水器漏保插上跳闸,用长接线板不跳,咋回事? 2022-08-20 热水器漏电开关一接地线就跳闸,不接就不跳,这是什么原因导致? 2023-04-21 热水器漏电开关一接地线就跳闸,不接就不跳,这是什么原因导致? 更多类似问题 > 为你推荐: