E+H流量计脉冲输出的接线方法是?

E+H流量计脉冲输出,直接接plc的DI模块。我们单位有个已经安转个好的流量计,我用表测了下,流量计这边,2根线在拔下来的时候,有24V电压;2根线安装到流量计上后,用万... E+H流量计脉冲输出,直接接plc的DI模块。我们单位有个已经安转个好的流量计,我用表测了下,流量计这边,2根线在拔下来的时候,有24V电压;2根线安装到流量计上后,用万用表只能测出不断波动的电压。
plc这边,我只在DI模块上找到了一根线,而另一根没找到。请问接plcDI模块上的线,是流量计脉冲输出的正还是负?流量计另一根线接到哪去了?

我有种猜想,不知道靠不靠谱,流量计脉冲输出其实内部是个开关量,所以这2根线,一根接24V,另一根接PLC,靠2个接线端不断的“开关”,来实现脉冲的输出,所以流量计不接线时能测出直流24V,接上线后,由于不断的输出脉冲,导致无法测量直流电流。
展开
 我来答
whoamio14
2011-10-26 · TA获得超过753个赞
知道小有建树答主
回答量:435
采纳率:100%
帮助的人:338万
展开全部
无源的三极管输出,你说的很对,外加电源然后DI计数就好了,接24+,25-,24V电源串到回路中去。另外脉冲的宽度可设。
leipole
2024-10-28 广告
控制变压器BK100是上海雷普电气有限公司生产的一款高品质变压器产品。它采用优质材料制造,具有稳定的电压转换性能和良好的电气隔离效果。BK100系列控制变压器广泛应用于机床、设备控制、照明等场合,能够实现380V/220V等多种电压的灵活转... 点击进入详情页
本回答由leipole提供
du811214
2011-10-28
知道答主
回答量:40
采纳率:0%
帮助的人:16.6万
展开全部
不清楚
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百因必有果bHFwE
2019-11-08
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
一根接DI另一根接plc的哪里?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
学习搬运
2019-09-06
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:2500
展开全部
我们是DCS接24和25端子是错误的,要接26和27号端子,卡件这边是AI模块具体是什么原因,我也不知道。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助