西门子plcS7300 调试时为什么读不到现场给的输入信号 ,主要是监控读不到,PLC上的信号指示灯是亮急需
3个回答
展开全部
通讯是不是设置好?
是不是可以启动在线模式?
信号灯只要有输入24V电压都会亮,不管程序怎么样,你可以试试强制输入一个DO信号,可相应的指示灯是不是亮的?如果亮了那就是应该可以监控到了,如果没亮请检查通讯。
是不是可以启动在线模式?
信号灯只要有输入24V电压都会亮,不管程序怎么样,你可以试试强制输入一个DO信号,可相应的指示灯是不是亮的?如果亮了那就是应该可以监控到了,如果没亮请检查通讯。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不需要专门写子程序的。。
只要EM321的拨码到你 想要的量程信号位置。。。
程序需要的位置 读入AIW0 AIW2 ..就可以了。。。再将读入的数进行比例换算啊。。。
只要EM321的拨码到你 想要的量程信号位置。。。
程序需要的位置 读入AIW0 AIW2 ..就可以了。。。再将读入的数进行比例换算啊。。。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询