零线对地有电压60多V是怎么回事?

 我来答
始永修盍雨
2019-07-26 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:30%
帮助的人:831万
展开全部
应该是有一相火线接地了,并且这根地线又开路了,没有真正可靠的接地,变成了一根假地线。才可能出现这种情况。
理由:
在测量时,有两相对地都是380伏,也就说明是相间的电压(线电压),只有接地相对另外没有接地的两相电压会是380伏(线电压)。而且有一相对地基本没有电压,也就更说明这相与地线是等电位(同电位),也就是电压相等。再有就是三根火线对零线都是60多v(相电压),说明三根火线和零线都没问题,只是地线不正常。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
电源线是铝线或铜线,有电阻存在。 地线是保护接地,没有电流通过,是零电位;零线是 220V 负载的电源回路,有电流通过,所以对地线有电压。但是 12V 偏高了,我在单位测量一般是几伏。 总电源是三相供电,三相负载越不平衡,零线电流越大。电工... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
愈希荣度辛
2019-05-14 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:33%
帮助的人:761万
展开全部
你试着把用电设备挨着停掉
每停掉一个测一下
如果都停掉了还有电压
证明你家太潮湿
用万用表测一下看有电流么
如果有最好请人来修
没有的话过个夏天就没事了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
罗美媛度子
2020-05-02 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:34%
帮助的人:2027万
展开全部
地线和零线之间电压有60多V
请问是怎么回事?我小区是3项5线的
我家有30V,我还没去修。你把电关了,测一下火线跟地线的电阻,看哪里漏电,
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)