锅炉管网热损失一般是多少?正常工业用汽的输送管道一般经验值是多少

有经验的人给个范围就行,谢了... 有经验的人给个范围就行,谢了 展开
 我来答
SJT8788
2011-10-27 · TA获得超过3.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:89%
帮助的人:5703万
展开全部
你好,从经验上应该在1%左右。
给你一个公式,你自己算一下吧。
保温管道的热损失(加30%安全系数)计算:
Qt={[2π(TV-TA) ]/〔( LnD0/D1)1/λ+2/( D0α)]}×1.3
式中:
Qt — 单位长度管道的热损失,W/m;
Qp — 单位平面的热损失,W/㎡;
TV — 系统要求的维持温度,℃;
TA — 当地的最低环境温度 ℃;
λ — 保温材料的导热系数,W/(m℃),见表3;
D1 — 保温层内径,(管道外径) m;
D0 — 保温层外径,m; D0=D1+2δ;
δ — 保温层厚度,m;
Ln — 自然对数;
α — 保温层外表面向大气的散热系数,W/(㎡℃)与风速ω,(m/s)有关,α=1.163(6+ω1/2) W/( ㎡℃ )

常用保温材料导热系数
保温材料 导热系数W/ (m. ℃)
玻璃纤维 0.036
矿渣棉 0.038
硅酸钙 0.054
膨胀珍珠岩 0.054
蛭 石 0.084
岩 棉 0.043
聚氨脂 0.024
聚苯乙烯 0.031
泡沫塑料 0.042
石 棉 0.093
管道材质修正系数
管道材料 修正系数
碳 钢 1
铜 0.9
不锈钢 1.25
塑 料 1.5
来自:http://zhidao.baidu.com/question/37821288.html?an=0&si=1
病友之家
2011-10-27 · TA获得超过1783个赞
知道大有可为答主
回答量:3619
采纳率:87%
帮助的人:1687万
展开全部
规范里有个参考,但实际情况千差万别。
可以去我们论坛和专业人士讨论
追问
这个我也清楚,我对这个很不了解,但是我需要一个数据范围,锅炉是6吨的链条炉,算每小时产5吨蒸汽,管网范围不大,按照200米算的话,能有多少损失率呢,谢谢了,你说的是什么规范啊?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助