两点之间电压降的计算公式:U=W/q

式中,W——电场力移动电荷所做的功 ,q——被电场力移动的正电荷

电压降的参考方向用“+”“-”极性或双下标表示。电压的实际方向规定为电场力移动正电荷做功的方向,由高电位端(“+”极性)指向低电位端(“-”极性),即电位降低的方向。

电压降同时也可以叫电位差。当某一点电位为零时,则电路中任一点对该参考点的电压即为该点的电位(U)。两任一点之间的电位差同时也是两点间的电压降。

扩展资料

例:在800米外有30KW负荷,功率因数0.8,用70㎜2电缆,电压降是多少。

解: I=P/1.732*U*COSØ=30 /(1.732*0.38*0.8)=56.98A

R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧

△U=IR=56.98*0.206=11.72V

答:电压降是11.72V。

参考资料来源:百度百科-电压降

三里店村
推荐于2017-11-24 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:85%
帮助的人:2746万
展开全部
例如:
在800米外有30KW负荷,用70㎜2铜电缆,电压降是多少?
线路工作电流: I=P/1.732*U*COSØ=30/(1.732*0.38*0.8)=56.98A
导线电阻: R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧 (0.018是铜导线电阻率)
线路电压降: △U=IR=56.98*0.206=11.72V
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
悉庄利0Fm5a8
2018-03-31 · TA获得超过2708个赞
知道小有建树答主
回答量:29
采纳率:66%
帮助的人:1.3万
展开全部

线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)其中:P为线路负荷 L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为,铝大概为)S为电缆截面。