漏电保护器的原理是什么?怎么制作的

 我来答
资深锦衣卫
高粉答主

2019-08-15 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:222
采纳率:0%
帮助的人:5.1万
展开全部

1、原理

漏电保护装置安装在电源线进户处,也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻

CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。

所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。总而言之,这是一个小巧的继电器。

开关DZ不是普通的开关,它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后,要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。

舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里。脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力,这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开。因为DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断了电,触电的人就得救了。

2、漏电保护器的制作是通过工厂大批量生产的。

扩展资料:

漏电保护器的安装要求:

1、被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器

2、穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通

3、由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。

4、每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。

5、保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。

参考资料来源:百度百科—漏电保护器

参考资料来源:百度百科—漏电保护开关

深圳市鼎信智慧科技有限公司_
2022-10-24 广告
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。漏电保护器可以按其保护功能、结... 点击进入详情页
本回答由深圳市鼎信智慧科技有限公司_提供
赵文星空絮雨
推荐于2018-02-25 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137968
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部

  漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作。从而切断电源起到过载或短路保护作用。

  当被保护电路中有漏电或人身触电时,只要剩余电流达到整定动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器动作,从而切断电源起到漏电和触电保护作用


  漏电保护器的结构,本系列剩余电流动作断路器系电流动作型电子式剩余电流动作断路器,主要部件有,主开关、零序电流互感器、电子放大部件、漏电脱扣器、试验装置。全部零部件均安装在一个塑料外壳中。


  漏电保护器的分类,按级数分为四线剩余电流动作断路器和三相四线剩余电流动作断路器。
按剩余电流分断时间分,一般型和延时型。
按剩余动作电流分,剩余动作电流不可调型和剩余动作电流可调型(三档可调)

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kgdyx
推荐于2017-09-02 · TA获得超过5816个赞
知道大有可为答主
回答量:2629
采纳率:50%
帮助的人:829万
展开全部
漏电保护器原理:说的简单点就是将火线和零线同时进入一个磁芯成为一个绕组,如果没有漏电(火线、零线电流相等),这个绕组产生的磁通为零,这个磁芯的另一个绕组没有输出,控制电路不工作。当有触电发生时火线零线电流不等了(有一部分电流通过漏电物体流向大地,没有经过零线返回),磁芯的另一个绕组有输出,控制电路工作。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jswxxsy
2011-10-27 · TA获得超过2260个赞
知道小有建树答主
回答量:1216
采纳率:100%
帮助的人:1397万
展开全部
用零序互感器采集漏电信号,应用电子线路在电流达到某门槛值,比如30mA后延时0。1秒,或者反时限延时,让脱扣器动作,切断电路。互感器灵敏度比较高且抗干扰,1相线1中性线穿过磁环,漏电时两线电流不平衡线圈检测到信号,通常小磁环绕2000匝线组成零序互感器,电路有专用的IC ,很方便。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
音哥电路
2020-11-26 · 贡献了超过160个回答
知道答主
回答量:160
采纳率:0%
帮助的人:6.4万
展开全部

通俗易懂讲解漏电保护器内部原理