厂区内天然气低压调压站和其他建构筑物安全距离是多少?

我们这边新建汽车生产基地,准备使用城市天然气,低压调压站设在厂区内,请问低压调压站和其他建构筑物的安全距离是多少?知道的说下,或者告诉我相关规范,谢谢!... 我们这边新建汽车生产基地,准备使用城市天然气,低压调压站设在厂区内,请问低压调压站和其他建构筑物的安全距离是多少?知道的说下,或者告诉我相关规范,谢谢! 展开
 我来答
L吉吉学长
高粉答主

2019-08-19 · 专注互联网线上教育、百科普及
L吉吉学长
采纳数:1021 获赞数:234413

向TA提问 私信TA
展开全部

高压调压站对高层要控制在25~30之间,次高压12~18米,中压12米。次高压A调压柜14米,次高压B和中压8米。调压站总平面设计的原则是:密切结合总规、分规、控规和详规等各规划阶段成果的同时,还要考虑近期建设和远期发展及改、扩建问题,力求近期紧凑,远期满足。

中地上调压站距“建筑物外墙面”的防火间距的一栏中并未明确“建筑物外墙面”的建筑物的性质,建筑物指的是厂房建筑还是除重要公共建筑、一类高层民用建筑以外的民用建筑,在规范的条文说明中也没有给出界定。

扩展资料

安全防火间距的确定,主要是基于满足火灾扑救需要、防止火灾向邻近建筑蔓延扩大、节约用地的综合考虑结果。

《建规》表3.3.1厂房的耐火等级、层数和防火分区的最大允许建筑面积,明确调压站的耐火等级为二级。虽然《建规》的第3.3.5条规定:建筑面积小于300m2的独立甲、乙类单层厂房,可采用三级耐火等级的建筑。

但是《燃规》的第6.6.12条规定:地上调压站的建筑物耐火等级不低于二级。因此,调压站不论建筑面积大小,设计时都应按照耐火等级为二级考虑。

参考资料来源:百度百科—燃气调压站

3213123
2025-04-10 广告
调压站不是我的研究范畴,好在手头有《城镇燃气设计规范》,查一下还是可以的。根据规范的规定,调压站与周围建筑物、构筑物的最小水平距离,主要由调压站的进口压力决定,同时还要考虑调压站自身结构特点和建筑物、构筑物特点。高压调压站对高层要控制在25... 点击进入详情页
本回答由3213123提供
ggkkt
高粉答主

推荐于2017-10-13 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:89%
帮助的人:2002万
展开全部
  根据规范的规定,调压站与周围建筑物、构筑物的最小水平距离,主要由调压站的进口压力决定,同时还要考虑调压站自身结构特点和建筑物、构筑物特点。高压调压站对高层要控制在25~30之间,次高压12~18米,中压12米。次高压A调压柜14米,次高压B和中压8米。

  燃气调压站按进出口管道压力可分为高中压调压站、高低压调压站、中低压调压站等。燃气调压站可以设置在露天、地上的单独构筑物、地下小室、建筑物的一个房间或地下室内,也可以设置在屋顶平台上,对此各国有不同的规定。城市燃气输配系统中自动调节并稳定管网中压力的设施。

  燃气调压站按进出口管道压力可分为高中压调压站、高低压调压站、中低压调压站等;按服务对象又分为供应一定范围的区域调压站和为单独建筑物或工业企业服务的用户调压站。燃气调压站内除燃气调压器、管道及其附件外,还设有过滤器、测量仪表、控制装置和安全装置等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
碎裂的蓝宝石
推荐于2017-09-24 · TA获得超过3763个赞
知道大有可为答主
回答量:1261
采纳率:33%
帮助的人:653万
展开全部
GB 50028-2006 城镇燃气设计规范第71页
调压站含调压柜与其他建筑物构筑物水平净距
表6.6.3
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式