pkpm梁配筋用验算简图怎么算出来的?
两柱子之间主梁中有两根次梁搭接共分三段各段的表示如下:G0.8-0.8 G0.8-0.8 G0.8-0.8 22-6...
两柱子之间主梁中有两根次梁搭接共分三段各段的表示如下:G0.8-0.8 G0.8-0.8 G0.8-0.8 22-6-0 0-0-0 0-6-27 7-11-17 18-19-18 17-10-7 KL截面积350*700 请教一下这段梁的配筋是怎么配的,带有集中标注。(不要只说答案带上解释,谢了各位!!)
展开
2015-10-22 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
G0.8-0.8指默认间距范围内,箍筋全部肢的截面积为0.8平方厘米,默认间距一般都是100。由于你这根梁宽度达到了350,应该布置4肢箍,所以箍筋可以用8毫米直径,即Ф8@100/200(4)
22-6-0,0-0-0,0-6-27指梁左右支座钢筋分别为22和27平方厘米,可以分别采用6根直径22及6根直径22+2根直径20的钢筋,由于350宽的梁一排刚好可以放6根22,所以右侧支座的2根20钢筋要放到第二排。即原位标注左侧支座6Ф22,右侧支座6Ф22/2Ф20。至于上部通长钢筋,至少需要4根,经济一些的话用2根22的通长,跨中加2根12的架立筋,因此集中标注2Ф22,然后在梁上部跨中原位标注(2Ф22+2Ф12)。
7-11-17,18-19-18,17-10-7指梁下部钢筋计算值为19平方厘米,考虑到这是主梁并且跨度应该不小(搁置了两根次梁),下部钢筋可以适当放大一些,建议配置5根25的钢筋。即集中标注5Ф25
700高的梁,扣除楼板厚度,截面有效高度大约在550左右,肯定超过了450,按照规范应该在梁侧布置4根构造筋(每侧两根),所以集中标注G4Ф12。
所以集中标注为:
KLn(1) 350x700
Ф8@100/200(4)
2Ф22;5Ф25
G4Ф12
原位标注在梁端上部分别6Ф22和6Ф22/2Ф20,梁跨中上部为(2Ф22+2Ф12)。
想知道怎么算出来的,可以看“构件信息”中“梁信息”,然后点需要查询的梁,可以看到详细计算书。
这根梁的计算结果是非常典型的框架主梁的模式,如果是单跨梁,估计抗震要求比较高。
原位标注在梁端上部分别6Ф22和6Ф22/2Ф20,梁跨中上部为(2Ф22+2Ф12)
注:集中标注KLn中的n为编号,你自己看着编。
完成。
