做无功补偿时,如何计算需要的电容容值?

比如系统补偿容量是200Kvar,那么电容容值应该是多少?如何计算的?谢谢!... 比如系统补偿容量是200Kvar,那么电容容值应该是多少?如何计算的?谢谢! 展开
 我来答
云云说教育
2019-10-08 · 教育领域爱好者
云云说教育
采纳数:630 获赞数:403640

向TA提问 私信TA
展开全部

1、只安装一组电容器

Q为该线最小负荷时无功功率值,L为线路总长度。

C0=1/3Q 由变电所实施无功补偿。

C1=2/3Q

2、安装两组电容器

C0=1/5Q 由变电所实施无功补偿。

C1=C2=2/5Q

扩展资料

线路补偿电容器装置一般安装在室外电线杆上,没有自动投切装置,所以只能进行固定补偿。为此选定的电容器容量必须为线路流动的最小无功负荷,否则会发生无功倒送。所以要进行线路无功补偿就必须实测低谷时期无功负荷,然后确定无功补偿容量。

配电线路上无功补偿装置可按以下原则进行配置:

⑴在负荷较大的分支线上,各配置一组电容器,安装地点在距支线T接点2/3处,补偿容量为支线无功负荷平均值的2/3。

⑵在干线距首端2/3处配置一组电容器,容量为经支线补偿后全线剩余无功负荷的2/3。

参考资料来源:百度百科-无功补偿

安庆地痞
推荐于2018-04-05 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17183
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
二楼答得也很好!
电容器的容量Q = U * U / Xc = U * U * ω * C C = Q / U * U * ω
假设单相系统补偿容量为200Kvar ,电压为220V,频率 f= 50HZ,
则 ω = 2πf = 2*3.14*50 = 314
C = 200*1000 / 220*220*314 = 0.01316 F
假设三相系统补偿容量为200Kvar ,线电压为380V,频率 f= 50HZ,三只电容器D连接
则 ω = 2πf = 2*3.14*50 = 314
则每只电容 C = 200*1000 / 3*380*380*314 = 0.00147 F
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
听枫看遍野Y
2011-10-31 · TA获得超过848个赞
知道小有建树答主
回答量:256
采纳率:0%
帮助的人:124万
展开全部
一楼说的很好,当然要用电容器。
有计算公式的,估计你上学的时候溜号了吧.
补偿容量=P*(tan∮1-tan∮2)
式子中:P为计算负荷
tan∮1为补偿前功率因数的正切值
tan∮2为补偿后功率因数的正切值
一般在工程中为了方便,都是按照每提高10个百分点按照30%的容量进行补偿的。
你若是搞设计的,最好按照公式来计算。那样稳妥的很。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hiahiaeric
2011-11-10
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:6779
展开全部
二楼三楼正解
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友74cff7f8
2019-12-09
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
佩德集团杭州佩德电气 PDB6小型断路器,PDB6LE小型漏电断路器,PDB9高分断小型断路器,PDB9LE高分断小型漏电断路器,PDBG隔离开关,PDM6塑料外壳式断路器,PDM6L塑料外壳式漏电断路器,PDH6负荷隔离开关,PDW6智能型万能式断路器,佩德PDZN电容器、PDXS智能电容器,PDXF消防电源/PDFL电气火灾监控,佩德PD-ZN智能电容器,PD-ZN电容器,PD-200低压无功补偿控制器、PDLTAPF有源电力滤波器(APF),PDLTSVG静止无功发生器,PD3DR电容器,PD3DK电抗器,PDQ6双电源自动转换开关,PDKB控制与保护开关,PDG6自复式过欠压保护器,PDU6浪涌保护器,PDBH后备保护开关等电力产品。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式