本人设计和专研冷却塔快20年了,我来帮你回答一下。

这属于冷却塔的设计计算范畴!

一、标准例举:

关于冷却塔的设计计算,可参考国家有关标准!

(1)GB-T 7190.1-2008 玻璃纤维增强塑料冷却塔 (国家技术监督局

(2)GB-T 7190.2-2008 玻璃纤维增强塑料冷却塔 (国家技术监督局)

(3)GBT 50392-2006 机械通风冷却塔工艺设计规范 (建设部 全国化工给排水中心站)

(4)GBT 50102-2003 工业循环水冷却设计规范(建设部  东北电力设计院)

二、引用说明:

  民用空调冷却塔的计算,多采用(1)(2)版本

  大型工业冷却塔的计算, 多采用(3)、(4)版本

   在我国的电力行业,冷却塔的投资额比例不大,但因为其与汽轮机的发电效率有极大的关系,投入产出比极高,因此,电力行业是我国最早对冷却塔系统进行规范定标的。

(1)、(2)版本经历了86版、97版,目前最新的08版,但遗憾的是目前这个最新的08版中,依然继承了前面版本中的一些差错,最终会影响计算精度。但作为空调冷却塔,也就将究用着吧!

三、个人推荐

   由于以上几个版本的好些资料引用了国外的标准。

  我个人最推荐的版本是(3)GBT 50392-2006 机械通风冷却塔工艺设计规范 (建设部 全国化工给排水中心站),我仔细研究了几个版本,发现这个版本最专业、最有深度。

四、计算举例:

(一)冷却塔冷却数据Ω的计算

    进塔空气相对湿度:

  …………………………………………………(1)

其中P1和P分别为对应于1和时饱和空气的水蒸气分压。

A为不同干湿球温度计的系数,对通风式阿斯曼干湿球温度计

A=0.000662

饱和空气的水蒸气分压在0℃~100℃时按式(2)计算:

    …(2)

式中P—饱和空气的蒸气分压,kpa;

T—绝对温度,T=273.16+t K。

P0—大气压,   kpa

进塔干空气密度1

    ………………………………………………………(3)

 气水比

  …………………………………………………………(4)

进塔空气焓 

   ……………………………(5)

出塔空气焓 

  …………………………………………………………………(6)

  

 

水的比热    ℃

塔内空气的平均焓 

              ………………………………………………………(7)

温度为t时饱和空气焓 

     …………………………………(8)

逆流式冷却塔热力计算基本公式

       ……………………………………………………(9)

式中:Ω——交换数

     Bxv——容积散质系数,kg/(m3•h)

      V——淋水填料体积

式(9)的积分可采用辛普逊n段近似积分公式

 …………(10)

当水温差t<15,常取n=2,可达到足够的精度,则式(10)变为: 

 …………………………(11)

 该积分计算,还有一些其他的计算方法,这里以最典型的辛普逊n段近似计算法为例。得到的公式(11)。

(二)冷却塔的特性数N的计算

   却塔的特性数N由下公式(9)的左半边公式计算而的。

其中Bxv——容积散质系数,kg/(m3•h);由填料性能决定该数据的大小,

计算Bxv的公式为:Bxv=Ag^m*q^n;公式系数A、m、n是由填料性能测试得出的常数。

还有一种更加直接冷却塔特性数N的计算方法,

   就是N=A*汽水比^n,

    该公式中A、n也是由填料性能测试得出的常数。

   在填料性能测试中没有提供该直接的公式时,就按上述公式(9)的左面半个公式计算而得的。

  上面的公式(9)是个热平衡方程,从公式看,冷却数等于冷却塔特性数,而其实在实际设计计算时,冷却塔特性数N是大于冷却数Ω的,多余部分就是考虑设计的系统偏差和富裕量。

 五、最后说明

    百度知道中公式和特种符号很难处理,不如word来的清晰,只能这样将就了!